32楼
电缆桥架规范要求距离顶板的距离为300,但是有个边的梁如果也按此要求显然是不合理的,常规做法是(没有规范要求)桥架在梁低下的长度不大于500-600的时候,只要桥架上表面预梁底有大约50mm的间隙保证能盖上盖板,保证人手能伸进就可以了
回复
33楼
8.10.5 电缆桥架多层敷设时,其层间距离应符合下列规定:
1 电力电缆桥架间不应小于0.3m;
2 电信电缆与电力电缆桥架间不宜小于0.5m,当有屏蔽盖板时可减少到0.3m;
3 控制电缆桥架间不应小于0.2m;
4 桥架上部距顶棚、楼板或梁等障碍物不宜小于0.3m。
回复
34楼
保持足够施工空间
回复
35楼
施工中其实只要不挨着梁就可以了
回复
36楼
能保证人防线,维护就没问题了!
回复
37楼
每个地方规定不一样 有的地方200 有的地方要求300
回复
38楼
一般不能贴的 局部可以,因为后面电缆贴梁没办法放线的
回复
39楼
一般梁下100mm即可,300mm有点大了,桥架太低,层高空间立马就降下来了。建议100mm
回复
41楼
回复