22楼
贴梁安装你怎么穿线呀 ,应留有穿线的空间
回复
23楼
梁下100MM安装.
回复
24楼
规范是梁下0.3,但实际上为保证通行高度,设备压缩的空间都比较小。建议梁下0.1安装,给敷设电缆一定的空间。
回复
25楼
本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-10-13 22:09 编辑
个人觉得是否贴梁安装对日后有影响的是盖板的安装,即使贴梁安装穿线可以从梁的左侧穿入右侧拉出即可,没有什么大问题,最主要问题是死死的贴梁不留一点缝隙日后盖板根本就无法安装,最起码要留有盖板厚度的空间,盖板可以从梁的左侧或者右侧推入即可。。。
如果有规范要求还是按照规范施工最好,假如现场真的无法按照规范要求施工,最起码也要留有10公分的缝隙。
10公分的空隙,好奇施工单位为什么给镀锌桥架做接地跨接
回复
26楼
pengxueguang 发表于 2016-5-10 09:26 贴梁安装你怎么穿线呀 ,应留有穿线的空间不贴梁 没办法呀
回复
27楼
安静平凡 发表于 2016-5-24 19:26 梁下100MM安装.现在空间净高都是太低了
回复
28楼
lwq1982127227 发表于 2016-7-7 16:18 规范是梁下0.3,但实际上为保证通行高度,设备压缩的空间都比较小。建议梁下0.1安装,给敷设电缆一定的空间 …可以采纳 以后就0.1了
回复
29楼
知乎圆桌 发表于 2016-10-13 22:04 个人觉得是否贴梁安装对日后有影响的是盖板的安装,即使贴梁安装穿线可以从梁的左侧穿入右侧拉出即可,没有 …5公分怎么样 如果可以最好压到5公分吧
回复
30楼
贴梁底安装没有问题啊
回复
31楼
桥架在最上面!!!!!
回复