排污泵控制箱到集水坑 需要预埋几根管线 需要水位测试的管路吗
排污泵控制箱到集水坑 需要预埋几根管线 需要水位测试的管路吗
2楼
预埋两根线管。1、污水泵电机电缆用。管徑视电机功率而定。常用DN15--25管。
2、浮子开关或电子式水位控制器用,导线三芯1.5mm2软电缆。
回复
3楼
tnazxc 发表于 2014-10-20 15:39 预埋两根线管。1、污水泵电机电缆用。管徑视电机功率而定。常用DN15–25管。2、浮子开关或电子式水位控制 …en信号线 管径多大?
回复
4楼
DN25的就够了
回复
5楼
预埋两根线管
回复
6楼
预埋,3根最好,两根25的,一根20的,25的做电源线,20的做水位控制器线
回复
7楼
a153128987 发表于 2014-10-29 18:12 预埋,3根最好,两根25的,一根20的,25的做电源线,20的做水位控制器线3根最好 haiyou还有一根呢
回复
8楼
集水坑的排水泵都是一用一备,两个泵的电源加液位信号,最少3个管,管径见电机的功率,电缆是防水电缆电机至控制箱中间不应有接头,订货时要求厂家陪线的长度就可以了。
回复
9楼
给水坑的水泵都是一备一用也就是两个电源在加个控制线,所以要放三条线管。
回复
10楼
yuiopll 发表于 2014-11-4 19:59 给水坑的水泵都是一备一用也就是两个电源在加个控制线,所以要放三条线管。谢谢了
回复
11楼
mashie 发表于 2014-10-30 08:39 集水坑的排水泵都是一用一备,两个泵的电源加液位信号,最少3个管,管径见电机的功率,电缆是防水电缆电机至 …说的很详细
回复