2楼
2根直径为22MM的钢筋,应该是二级钢,我是搞建筑的对结构的了解不是太多
回复
3楼
应该是设计师弄错了,
回复
4楼
dog31111099 发表于 2014-10-22 11:15 应该是设计师弄错了,这个是一根梁上分上下筋
回复
5楼
这样标注设计没错。集中标注中2C22为梁面筋通长筋,3C20未梁底筋;原位标注3C22/2C20表示支座处有两排钢筋,第一排是3C22,第二排是2C20。
回复
6楼
长知识了!
回复
7楼
集中标注和原位标注不同的时候按照原位标注,绿色部分集中标注为3根20,原位标注为4根22,施工时按照原位标注施工,即按照4根22施工。
回复
8楼
这里面只有一位大师讲述了对了。只是不很具体!这是根据力学里面的弯矩包罗图设计的。左边的梁面筋3根,按照混凝土强度锚固,37D或者35D锚固。底筋2根。梁的支座处,底部钢筋3根按梁跨锚固。面筋两根按跨度锚固!
回复
9楼
3根直径为20的底筋
回复
10楼
这个标注没有问题。通长上筋和支座筋根数不一样很正常,取原位标注。下筋原位标注和集中标注不一样取原位标注
回复
11楼
L4有4跨 3根20是通长的 4根20是本跨的根数