达人请进 看看这样设计砼等级有没有问题
zxb0831
zxb0831 Lv.4
2014年10月18日 11:40:01
来自于建筑施工
只看楼主

如图所示,本栋高层建筑从地下室到屋面 所有梁板砼等级均为C30(其中±0.000层为结构转换层),而墙柱等级从C50开始递减至C30,请问这样设计是否合理?有什么依据?


如图所示,本栋高层建筑从地下室到屋面 所有梁板砼等级均为C30(其中±0.000层为结构转换层),而墙柱等级从C50开始递减至C30,请问这样设计是否合理?有什么依据?


免费打赏
haiyu14
2014年10月23日 17:21:14
22楼
设计上没问题,但是实际施工过程中,质量难以保障
回复
侠客行316
2014年10月23日 19:53:57
23楼
设计应该是没问题的,不过施工时需要特别注意,不然工人一般都会把部分低标号混凝土浇筑到墙柱里。
回复