4*240+1*120的电缆和3*240+2*120的电缆在使用中有什么区别
sc8038125
sc8038125 Lv.7
2014年10月18日 10:27:04
只看楼主

麻烦问下各位大哥 4*240+1*120的电缆和3*240+2*120的电缆在使用中有什么区别,什么时候用前者什么时候用后者啊?

麻烦问下各位大哥 4*240+1*120的电缆和3*240+2*120的电缆在使用中有什么区别,什么时候用前者什么时候用后者啊?
免费打赏
qq_1425971355821
2015年03月10日 16:07:55
22楼
:victory:。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
jyu112
2015年03月15日 13:02:05
23楼
了解了谢谢楼主呀哈哈
回复
jiangjunjie4
2015年03月15日 15:07:51
24楼
呵呵 学习了啦! 挺一下
回复
海浪8116
2015年04月24日 23:34:21
25楼
4*240+1*120与3*240+2*120的电缆价格上肯定有差异的,4*240+1*120主要使用照明及构成三相四线的负载中,把N极做成与相线相同截面积是考虑到三相不平衡时N极上会产生电流,还有谐波的因素;3*240+2*120主要应用在三相比较平衡的电动机配电上,所以N极没有必须与相级同等截面积,主要从经济角度从发,3*240+1*120是用于电动机或不需要N极的负载的出线用线。
回复
电气书生
2015年04月25日 10:52:49
26楼
在三相平横的电路中可以用3+2,其余用4+1