关于桩基础设计疑问
zsl170092830
2014年10月17日 23:50:50
只看楼主

现在常用的灌注桩和预应力管桩,预应力管桩自然是只设计承台就可以了,那么灌注桩(不是指承台)的纵向钢筋设计都有哪些软件比较常用或者比较具有权威性。


现在常用的灌注桩和预应力管桩,预应力管桩自然是只设计承台就可以了,那么灌注桩(不是指承台)的纵向钢筋设计都有哪些软件比较常用或者比较具有权威性。
免费打赏
zsl170092830
2014年10月21日 19:06:59
12楼
xsh3555 发表于 2014-10-19 09:35 预应力管桩只设计承台??桩身长度不需要计算????预应力桩只要选桩大小就可以了吧
回复
zsl170092830
2014年10月21日 19:07:53
13楼
xsh3555 发表于 2014-10-19 09:36 理正算桩,其他很多小软件理正要注册版么?
回复
zsl170092830
2014年10月21日 19:09:27
14楼
baobao0608 发表于 2014-10-18 15:31 统一楼上所说的,但是抗拔桩的配筋特别需要自己计算。抗拔桩在什么情况下使用?谢谢!
回复
zsl170092830
2014年10月21日 19:10:52
15楼
h641993774 发表于 2014-10-18 08:48 我一般把配筋率控制在规范建议的那个区间0.2%–0.65%,范围不好掌握啊!
回复
zsl170092830
2014年10月21日 19:19:45
16楼
mrzzweibo 发表于 2014-10-18 19:39 顶一个先,多谢楼主这么厚道~~下载下来慢慢钻研下载什么啊?我咋没看到。
回复
xsh3555
2014年10月22日 10:56:26
17楼
zsl170092830 发表于 2014-10-21 19:07 理正要注册版么?买盗版狗啊,,,
回复
xiaohe20060315
2014年10月22日 14:51:38
18楼
一般按照规范的0.2%~0.65%去算配筋,直径越大取值越小,可是现在的灌注桩基本都是800mm以上的直径,所以都是大直径桩,我个人一般是0.35%去算,这样就能得出配筋面积
然后说到钢筋的根数,我一般是在CAD里面画出桩的直径,然后按照切割角度去定,在混凝土实验中,钢筋和混凝土的距离超过100mm,粘结性就很差,很容易导致开裂(经常看见楼面的飘板,120厚的只布面筋,150厚的面和底都设置钢筋就是这个原因),所以桩的圆弧段,钢筋与钢筋间距控制在200mm吧
抗拔桩是地下水浮力大于自重的情况下出现
回复
zsl170092830
2014年10月22日 19:16:24
19楼
xiaohe20060315 发表于 2014-10-22 14:51 一般按照规范的0.2%~0.65%去算配筋,直径越大取值越小,可是现在的灌注桩基本都是800mm以上的直径,所以都是 …谢谢。但我还是不理解那个桩计算纵筋的面积如何确定。
回复
xiaohe20060315
2014年10月28日 17:10:36
20楼
zsl170092830 发表于 2014-10-22 19:16 谢谢。但我还是不理解那个桩计算纵筋的面积如何确定。桩截面面积x配筋系数=3.14x400x400x0.3%=1507.2mm假设桩的直径是800mm,那半径就是400mm,0.3%是配筋系数照道理这些只要是学土木的,已经能在我上面的话理解了
回复

相关推荐

APP内打开