关于接地高手来!!
woheni2010
woheni2010 Lv.12
2014年10月17日 13:56:26
只看楼主

1 、 地下室接地系统中电井接地干线、电梯轨道接地等从基础钢筋接与接自MEB哪种做法可取?看图纸两种做法都存在。 2、 变电所、机房接地用单独扁钢接去基础与直接从附近的柱内主筋接,后者可取吗?是否违反规范。 3、 地下室车库除了变配电室、设备机房外,车库中是否有必要设置一些MEB以备后用。 4、 电梯机房除了保护接地,是否需要再设置一个工作接地,用BV线接去基础。那其他消控室、弱电机房是否也需要设置两个接地端子。

1 地下室接地系统中电井接地干线、电梯轨道接地等从基础钢筋接与接自MEB哪种做法可取?看图纸两种做法都存在。
2014年10月17日 14:30:20
2楼
设计在一开始就要做好建筑内接地系统,哪些地方需要接地的,都有接地扁钢引到位,防雷接地不能与其他接地混用,从楼顶接到立柱主筋上,下部引出测试点。

所有强电系统的保护接地要引到位,强电井在接地装置引入点不能少于二条扁钢,消防控制室必须单独从接地装置引入一条扁钢,弱电机房也必须单独从接地装置引入扁钢(且要求接地电阻≤1Ω),电梯接地可与强电系统的保护接地连接到一起,其他的都属于强电的保护接地,都从保护接地系统引接。

从接地装置引向接地系统的连接处,都做好测试点。(偶对MEB的做法不太认可)
回复
magalaxy
2014年10月17日 15:16:49
3楼
建筑物宜利用钢筋混凝土屋面、梁、柱、基础内钢筋作为引下线和接地装置。
防雷装置的接地应与电气系统接地共用接地装置。
保护接地和工作接地可以共用接地装置,需要满足接地电阻的要求。
MEB是总等电位连接端子箱,一般就1个,为了降低接触电压,可以设置LEB(局部等电位连接端子箱),参考GB50065附录H,基本上就应该知道怎么做了。
回复
woheni2010
2014年10月17日 17:05:48
4楼
自己iding起来
回复
woheni2010
2014年10月17日 17:06:24
5楼
再看看有没有心的解释
回复

相关推荐

APP内打开