pkpm、yjk关于托墙梁刚度放大计算问题的对比
木土土
木土土 Lv.12
2014年10月17日 13:02:48
来自于盈建科
只看楼主

对于实际工程中“转换大梁上面托剪力墙”的情况,当用户使用梁单元模拟转换大梁,用壳单元模式的墙单元模拟剪力墙时,墙与梁之间的实际的协调工作关系在计算模型中不能得到充分体现。与实际情况相比,这样计算模型的刚度偏柔了。这就是软件提供墙梁刚度放大系数的原因。 对比发现,pkpm考虑对托墙梁刚度放大后(刚度放大系数输100),托墙梁的配筋会增加5%~30%左右,部分梁截面会出现超筋现象,刚度放大后,对转换层以上的墙体配筋会有所改善。

Yjk转换层的计算 结果和pkpm在不考虑托墙梁刚度放大下转换层的计算结果相似,转换层相邻上一层的墙体配筋相对pkpm的两次计算结果(托墙梁刚度输1or100)都有改善。(ps:yjk没有托墙柱刚度放大系数这个参数的设置)
因此,个人觉得Yjk在计算转换梁时有考虑转换梁和相邻上层墙体的协同变形的,相对pkpm更符合实际受力情况,计算更为合理。


以上是本人对一个具体项目的总结,不知道有没普遍性, 不知道各位有没有注意到这个地方,欢迎各位补充指正。


免费打赏
xiaodoudou1122
2014年10月30日 08:09:41
22楼
好资料,谢谢楼主分享
回复
姬十四
2014年10月30日 09:07:12
23楼
YJK+1,毕竟有后来者优势
回复
weibo_1413769267267
2014年10月30日 10:49:04
24楼
梁墙计算原则不匹配导致的,个人认为能考虑协同变形较合理
回复
木土土
2014年10月30日 13:06:07
25楼
engineerfengsheng 发表于 2014-10-29 22:37 请问PKPM破解软件能在哪里下啊,我好想下一个貌似目前破解的只有05吧,你可以上网买一个盗版狗啊,一百块左右,方便轻松啊,
回复
木土土
2014年10月30日 13:07:17
26楼
engineerfengsheng 发表于 2014-10-29 22:37 请问PKPM破解软件能在哪里下啊,我好想下一个顺便说句,你这帖子回也偏题太远了点吧?:D
回复
木土土
2014年10月30日 13:07:59
27楼
富大有堤weibo 发表于 2014-10-30 10:49 梁墙计算原则不匹配导致的,个人认为能考虑协同变形较合理恩,考虑协同肯定是对的,关键是两个软件考虑了多少,怎么考虑