只看楼主

对于实际工程中“转换大梁上面托剪力墙”的情况,当用户使用梁单元模拟转换大梁,用壳单元模式的墙单元模拟剪力墙时,墙与梁之间的实际的协调工作关系在计算模型中不能得到充分体现。与实际情况相比,这样计算模型的刚度偏柔了。这就是软件提供墙梁刚度放大系数的原因。 对比发现,pkpm考虑对托墙梁刚度放大后(刚度放大系数输100),托墙梁的配筋会增加5%~30%左右,部分梁截面会出现超筋现象,刚度放大后,对转换层以上的墙体配筋会有所改善。

Yjk转换层的计算 结果和pkpm在不考虑托墙梁刚度放大下转换层的计算结果相似,转换层相邻上一层的墙体配筋相对pkpm的两次计算结果(托墙梁刚度输1or100)都有改善。(ps:yjk没有托墙柱刚度放大系数这个参数的设置)
因此,个人觉得Yjk在计算转换梁时有考虑转换梁和相邻上层墙体的协同变形的,相对pkpm更符合实际受力情况,计算更为合理。


以上是本人对一个具体项目的总结,不知道有没普遍性, 不知道各位有没有注意到这个地方,欢迎各位补充指正。


免费打赏
攻城师109145
2014年10月21日 08:17:47
12楼
值得看看的资料。
回复
luodifeixing
2014年10月21日 10:01:32
13楼
感谢楼主分享
回复
abl1208
2014年10月22日 14:15:36
14楼
学习了,谢谢
回复
小小菲菲
2014年10月24日 09:44:45
15楼
值得看看的资料。
回复
攻城师109145
2014年10月25日 08:29:46
16楼

转换层,PKPM计算出来的结果不符合实际,包括转换层上一层的墙体也经常会有超筋现象!
回复
东莞往事
2014年10月25日 23:01:48
17楼
PKPM的计算结果有很多地方不太合理,只是用的人多了,就合理了。
回复
qianqian2014
2014年10月26日 20:44:24
18楼
LZ,请问你没经过其他软件校核的情况下,如何判定PKPM比YJK更失真呢?
转换层上面的一层墙体超筋,是由于转换的位移差引起的。不能直观判断PKPM超的多,PKPM就傻大黑了。咱们还是讲科学的。
对这个问题,很多软件在设计上都有出入,甚至用通用软件算出来的不一定就准确。只能是见仁见智了。我也喜欢能得到比较权威的解答
回复
木土土
2014年10月27日 13:12:23
19楼
qianqian2014 发表于 2014-10-26 20:44 LZ,请问你没经过其他软件校核的情况下,如何判定PKPM比YJK更失真呢?转换层上面的一层墙体超筋,是由于转 …阁下说的是啊,我帖子后面也说明了只是对一个具体工程的一个对比分析,不知到是否有普遍性,不对和不足之处欢迎指正补充!:handshake
回复
fanxiaopi
2014年10月27日 16:46:46
20楼
值得看看的资料。
回复
engineerfengsheng
2014年10月29日 22:37:46
21楼
请问PKPM破解软件能在哪里下啊,我好想下一个
回复

相关推荐

APP内打开