pkpm、yjk关于托墙梁刚度放大计算问题的对比
木土土
木土土 Lv.12
2014年10月17日 13:02:48
来自于盈建科
只看楼主

对于实际工程中“转换大梁上面托剪力墙”的情况,当用户使用梁单元模拟转换大梁,用壳单元模式的墙单元模拟剪力墙时,墙与梁之间的实际的协调工作关系在计算模型中不能得到充分体现。与实际情况相比,这样计算模型的刚度偏柔了。这就是软件提供墙梁刚度放大系数的原因。 对比发现,pkpm考虑对托墙梁刚度放大后(刚度放大系数输100),托墙梁的配筋会增加5%~30%左右,部分梁截面会出现超筋现象,刚度放大后,对转换层以上的墙体配筋会有所改善。

Yjk转换层的计算 结果和pkpm在不考虑托墙梁刚度放大下转换层的计算结果相似,转换层相邻上一层的墙体配筋相对pkpm的两次计算结果(托墙梁刚度输1or100)都有改善。(ps:yjk没有托墙柱刚度放大系数这个参数的设置)
因此,个人觉得Yjk在计算转换梁时有考虑转换梁和相邻上层墙体的协同变形的,相对pkpm更符合实际受力情况,计算更为合理。


以上是本人对一个具体项目的总结,不知道有没普遍性, 不知道各位有没有注意到这个地方,欢迎各位补充指正。


免费打赏
木土土
2014年10月17日 18:19:06
2楼
给自己顶顶,:victory::victory::P
回复
高处能胜寒
2014年10月17日 20:53:05
3楼
感觉很有道理。
回复
木土土
2014年10月17日 22:18:32
4楼
高处能胜寒 发表于 2014-10-17 20:53 感觉很有道理。哈哈~~刚刚接触转换结构,遇到这个问题,自己研究了一下,不知道对错,欢迎补充指教。
回复
无间道
2014年10月18日 08:07:46
5楼
值得看看的资料。
回复
fanmeitai
2014年10月18日 09:14:03
6楼
转换层,PKPM计算出来的结果不符合实际,包括转换层上一层的墙体也经常会有超筋现象!
回复
木土土
2014年10月18日 12:08:40
7楼
fanmeitai 发表于 2014-10-18 09:14 转换层,PKPM计算出来的结果不符合实际,包括转换层上一层的墙体也经常会有超筋现象!是的,我也是遇到这情况,
回复
lj9508
2014年10月18日 21:47:47
8楼
学习了.....
回复
hezicai1986
2014年10月18日 23:10:26
9楼
盈建科的好评蛮多的哦,昨天听老庄的老师也说,做基础的时候也比pkpm好很多
回复
木土土
2014年10月20日 13:05:08
10楼
hezicai1986 发表于 2014-10-18 23:10 盈建科的好评蛮多的哦,昨天听老庄的老师也说,做基础的时候也比pkpm好很多是的,盈建科在pkpm基础上完善了好多,现在我们院规定算基础必须用盈建科,
回复
weibo_1408271283329
2014年10月20日 21:59:03
11楼
好资料,顶一下。
回复

相关推荐

APP内打开