配电箱有这么干的吗?
tyrone3000
tyrone3000 Lv.11
2014年10月17日 11:32:34
只看楼主

是否符合规范,据说就是为了省箱体。

是否符合规范,据说就是为了省箱体。

IMG_20141016_133624.jpg


IMG_20141016_133637.jpg

免费打赏
qq_1402650698578
2014年10月17日 11:55:45
2楼
基本没见过的说
回复
tyrone3000
2014年10月17日 12:21:19
3楼
亮化工程亮了 发表于 2014-10-17 11:55 基本没见过的说符合规范不?
回复
fitman
2014年10月17日 14:05:56
4楼
其实也没什么。不说工艺的话,违规的就是没有PE排,浪涌的进线好象小了点(别打圈)。
回复
lingxuct
2014年10月17日 14:34:39
5楼
一分4的箱,下面需接什么负荷?

“省箱体”? 这几个开关还省箱体?

反正这箱看着就不舒服,大家的看法呢?
回复
lejinghuan
2014年10月17日 14:53:44
6楼
完全没见过
回复
magalaxy
2014年10月17日 15:31:00
7楼
总进线在哪?浪涌保护器应接在总进线断路器的后面吧。断路器型号可以再拍清楚一点。
回复
tyrone3000
2014年10月17日 15:34:46
8楼
ccc___ 发表于 2014-10-17 14:34 一分4的箱,下面需接什么负荷?“省箱体”? 这几个开关还省箱体?左边两个大的:一个125A,一个100A,分别接电控柜;右边俩小的:是备用的,给客户接用电设备用的。我问了一下:如果改成电控柜,需要增加1000元成本。看着不舒服,倒是小事,车间做起来,相当累!
回复
tyrone3000
2014年10月17日 15:35:35
9楼
fitman 发表于 2014-10-17 14:05 其实也没什么。不说工艺的话,违规的就是没有PE排,浪涌的进线好象小了点(别打圈)。图纸上的写的,地线现场单独做用镀锌角铁。
回复
tyrone3000
2014年10月17日 15:45:18
10楼
magalaxy 发表于 2014-10-17 15:31 总进线在哪?浪涌保护器应接在总进线断路器的后面吧。断路器型号可以再拍清楚一点。上面那个大的就是总空开250A的,浪涌必须在总空开的后面吗?
回复
qq359879362
2014年10月17日 15:49:02
11楼
规范可能没有这些要求,我说下我原来在成套厂的技术规程:它违反的部分。
1,塑壳断路器相间隔板没装。(箱内附件内应该有)
2,箱体要求带电时不能接触到带电部分,此箱做不到。(通用做法是加一个块内盖板,只露出操作手柄)
3,3根或以上的线用线耳时必须搪锡.(楼主可检查一下)
4,带电部分与箱体应隔30mm,加了绝缘保护时可缩小为10mm。(主开关塑壳加了延伸铜排,离箱体目测达不到要求。
5,浪涌保护器进线应尽量竖直没有拐弯。
6,N线颜色应为蓝色,不是黑色,黑色是香港的做法。
7,PE排N排应贴标签显示。
回复

相关推荐

APP内打开