如何检修节能灯照明回路,一个回路上装有10只36W螺旋节能,不能送电,一送就跳开关。用500V摇表测试相与零短路。但是节能灯直接用摇表测试好像也是呈短路状态,所以不知道如何去查找故障了。请教各位专家。
如何检修节能灯照明回路,一个回路上装有10只36W螺旋节能,不能送电,一送就跳开关。用500V摇表测试相与零短路。但是节能灯直接用摇表测试好像也是呈短路状态,所以不知道如何去查找故障了。请教各位专家。
2楼
零线变成火线了?
回复
3楼
检修线路,首先要将负载切断。带负载谁也无法测绝缘。
回复
4楼
把十只灯全拆下来,测绝缘,没问题,送电,一只一只上灯泡,上到哪只跳闸那只坏。
回复
5楼
鸭江绿水 发表于 2014-10-17 10:58 把十只灯全拆下来,测绝缘,没问题,送电,一只一只上灯泡,上到哪只跳闸那只坏。嗯好像只有这样了
回复
6楼
鸭江绿水 发表于 2014-10-17 10:56 检修线路,首先要将负载切断。带负载谁也无法测绝缘。嗯,这样就是有点麻烦。
回复
7楼
1. 先检查各灯口内的相线端子(中间的)和中性线端子(有螺纹的圆铜片),是否在节能灯旋入时,将它们两个碰短路了。一般是相线端子发生歪斜,容易造成两者短路。
2.如灯口内无问题,在未上节能灯的情况下,测量相线与中性线的绝缘。
3. 如无问题,则可能是某个节能灯有问题了。
4.
各个节能灯在下边先逐个试验检查。
一试就跳开关,那这个就是有问题的灯了,估计其内部线路板有短路。
回复