如何检修节能灯照明回路
hggzcc123
hggzcc123 Lv.2
2014年10月17日 09:26:32
来自于照明工程
只看楼主

如何检修节能灯照明回路,一个回路上装有10只36W螺旋节能,不能送电,一送就跳开关。用500V摇表测试相与零短路。但是节能灯直接用摇表测试好像也是呈短路状态,所以不知道如何去查找故障了。请教各位专家。

如何检修节能灯照明回路,一个回路上装有10只36W螺旋节能,不能送电,一送就跳开关。用500V摇表测试相与零短路。但是节能灯直接用摇表测试好像也是呈短路状态,所以不知道如何去查找故障了。请教各位专家。
免费打赏
wangyoujiasunjin
2014年10月18日 13:54:08
2楼
把节能灯拆下来,一个一个按上试,看那个灯有问题。
回复
pingtantiger
2014年11月10日 10:36:47
3楼
不把节能灯拆下来测,当然测节能灯也是短路了:L
回复
wyhwdf
2014年11月11日 16:41:35
4楼
从中间断开,合闸,看看故障点是否在通电部分内,以此类推......
如单点故障,此方法效果理想,如多点故障甚至到处故障,建议换线,一般来说换线的成本更低些。