关于住宅中普通插座跨接问题的讨论
xuran200667
2014年10月16日 10:39:57
只看楼主

各位大家: 小弟有一事不明,目前建筑电气施工中,常常有电工将普通插座通过跨接来连接,且配电箱中就一个空开控制所有普插,说明所有普插电流都要从这一根2.5平方线上过!这样对吗?

各位大家:
小弟有一事不明,目前建筑电气施工中,常常有电工将普通插座通过跨接来连接,且配电箱中就一个空开控制所有普插,说明所有普插电流都要从这一根2.5平方线上过!这样对吗?

免费打赏
lingxuct
2014年10月16日 11:29:31
2楼
只一个出线开关,所有负载电流都须经过这个开关,是不是那条线,这倒可以加大或多接几根线。
回复
fitman
2014年10月16日 12:01:01
3楼
规范是一个回路不多于10个,实际上还应看功能和区域。
回复
xuran200667
2014年10月16日 15:00:29
4楼
fitman 发表于 2014-10-16 12:01 规范是一个回路不多于10个,实际上还应看功能和区域。什么规范上有?我来看看
回复
xuran200667
2014年10月16日 15:01:03
5楼
fitman 发表于 2014-10-16 12:01 规范是一个回路不多于10个,实际上还应看功能和区域。什么规范,我来查查
回复
fitman
2014年10月16日 15:23:08
6楼
xuran200667 发表于 2014-10-16 15:01 什么规范,我来查查记得在民规中看过。刚才翻了一下,没找到,再细找,居然是出在电气照明中:10.7.9
回复
qq_1404621155106
2014年10月16日 15:39:59
7楼
一般普插装漏电开关,一个回路不多于10个
回复
丶城北徐工
2014年10月16日 16:03:22
8楼
不多于10个是正解 灯的话不超过25盏
回复

相关推荐