dn25蒸汽管道下降地面后直埋过路(10m),过路后升高,还需要疏水吗?管道保温用什...
solarsunny
solarsunny Lv.2
2014年10月15日 15:26:07
来自于采暖供热
只看楼主

dn25蒸汽管道下降地面后直埋过路(10m),过路后升高,还需要疏水吗?管道保温用什...

dn25蒸汽管道下降地面后直埋过路(10m),过路后升高,还需要疏水吗?管道保温用什...
免费打赏
勇者无疆
2014年10月16日 09:29:22
2楼
只要是向上翻的管道,在最低点必须要有疏水阀
回复
青岛李宗荣
2014年10月19日 18:20:47
3楼
蒸汽管道上返低点必须加设输水阀,保温可以使用岩棉管比较简单,外套管使用D159的无缝钢管做好防腐即可,主管和套管之间加设滑动支架,避免主管道弯曲。
回复
jjhkjmnnm
2014年12月22日 20:47:41
4楼
有点专业知识的都安装手动自动疏水,