当管道为DN400,蒸汽压力为1.0MPa时,P0A 盲板力一项就达12t多。如果设计中未考虑盲板力,其固定支架强度满足不了实际荷载,就可能出现严重故障,如:水泥柱倾覆或滑移、钢结构溃垮,固定支架失灵,导致套筒补偿器被拉开或波纹补偿器被拉断,蒸汽外泄,危及人身安全。在管道运行事故中,上述现象造成的事故最多,也最为严重。固定支架2则不受盲板力,其结构要比主固定支架1小的多。




2 在焓熵图上确定蒸汽末端参数

蒸汽在管道输送过程中,已知始端参数P0t0,通过计算压降和热损之值,在焓熵图上确定末端蒸汽参数Pm、tm(当为湿饱和蒸汽时,Pm、tm只是一个独立参数,必须由另外一个参数即干度“x”来确定状态点),具有通用性,不受蒸汽状态的限制。焓熵图见图2

(1)首先计算压降,原则是依据阻力损失公式:

△P=(λl/d+Σζ)G2/2A2ρ(2)

(2)再计算蒸汽管段对周围环境的散热损失Q:

Q=qA(tp-t0)lj(3)

式中 〖ZK(〗 l j——管段计算长度(m);
q—— 〖ZK(〗 管段单位热损失(kJ/m·h·℃);
A——附加系数(1.15~1.3);
tp——计算管段的蒸汽平均温度(℃);
t0——周围空气温度。

而温降计算公式△t=Q/CpG,只适用始末端均为过热蒸汽的状态。而当末端进入湿饱和蒸汽区则失灵。在此,我们提出通过计算出的压降〖LL〗△P和散热量Q在焓熵图上确定蒸汽的末端状态参数的方法。即:

图片8.png
图2 焓熵示意图

始点参数为P0t0,状态点为0点,依计算出的△P值等焓节流至Pm,再在Pm压力线上垂直量出△h=Q/G之值,即可找到末端状态点m,从而可查出此点的tm及干度xm。若先作散热焓降△h=Q/G线,再作等焓压降△P线,会得到同样的末端状态点m。

另外,对于蒸汽管道中的孔板计量装置,其运行中压力、温度对设定压力、温度的补偿,即实际密度对设定密度的修正,对状态为过热蒸汽是适用的,而对湿饱和蒸汽来说则不能正确修正。因为只有压力、温度(实际是一个独立参数),而没有干度值,不能确定出实际的湿饱和蒸汽状态。