对网友实际项目地下室及基础计算模型指导意见第1版(由我小李飞刀撰写,但难免会出现笔误或不完善的,有疑问可和我扣上沟通)但本人也手,工作了也就4年有余,水平肯定是很一般的,大家辩证着看。该项目为柱距8.1米,覆土1.6米,层高为9.5米的一层单建地下室,水位相对正负零是-2.4。
对网友实际项目地下室及基础计算模型指导意见第1版
(由我小李飞刀撰写,但难免会出现笔误或不完善的,有疑问可和我扣上沟通)
但本人也手,工作了也就4年有余,水平肯定是很一般的,大家辩证着看。
该项目为柱距8.1米,覆土1.6米,层高为9.5米的一层单建地下室,水位相对正负零是-2.4。
12楼
防水板的设计,可不可以正向加载,并与正常荷载状况下取包络,然后面筋当底筋,底筋当面筋?
回复
13楼
对于筏板基础,抗浮验算主要有哪些内容?
回复
14楼
yinleilei25 发表于 2014-10-15 09:23 我们这里的地下室顶板活荷载娶4.0就够了,取大了没意义,有点浪费。若是有消防车荷载的,按消防车荷载取值室内地下室顶板和室外的地下室顶板及单建式的这种是两回事,室内取4是可以的。这个在我们第二次课的荷载的课件里有讲,课件是公开的。
回复
15楼
滴水如桑 发表于 2014-10-15 00:52 顶帖,基础还有很多不是很了解的。多层地下室加了柱帽,地下室室内还不是有突出的帽子,不能布置子筏板么可做下柱帽
回复
16楼
谢谢分享,OK,就这样。。。。
回复
17楼
好东西 学习了
回复
18楼
感谢楼主分享
回复
19楼
我就看看学习,其实也不懂。
回复
20楼
学习了 很不错的理解
回复
21楼
好东西,值得分享
回复