对网友实际项目地下室及基础计算模型指导意见第1版(由我小李飞刀撰写,但难免会出现笔误或不完善的,有疑问可和我扣上沟通)但本人也手,工作了也就4年有余,水平肯定是很一般的,大家辩证着看。该项目为柱距8.1米,覆土1.6米,层高为9.5米的一层单建地下室,水位相对正负零是-2.4。
对网友实际项目地下室及基础计算模型指导意见第1版
(由我小李飞刀撰写,但难免会出现笔误或不完善的,有疑问可和我扣上沟通)
但本人也手,工作了也就4年有余,水平肯定是很一般的,大家辩证着看。
该项目为柱距8.1米,覆土1.6米,层高为9.5米的一层单建地下室,水位相对正负零是-2.4。
2楼
回复
3楼
顶帖,基础还有很多不是很了解的。多层地下室加了柱帽,地下室室内还不是有突出的帽子,不能布置子筏板么
回复
4楼
简明扼要。值得借鉴。
回复
5楼
真的很好,谢谢楼主
回复
6楼
好东西 学习了
回复
7楼
感谢楼主分享
回复
8楼
1.6m覆土的顶面是不是就是正负零?那顶板的标高是-1.6m,水位在顶板下0.8m处,底板的水浮力很大,侧墙水压力也不小啊
回复
9楼
简明扼要。值得借鉴。
回复
10楼
我们这里的地下室顶板活荷载娶4.0就够了,取大了没意义,有点浪费。若是有消防车荷载的,按消防车荷载取值
回复
11楼
学习了。。。。
回复