【刀哥论项目2】一个实际项目地下室及基础计算模型中的问题
北京院小李飞刀
2014年10月14日 23:53:14
只看楼主

对网友实际项目地下室及基础计算模型指导意见第1版(由我小李飞刀撰写,但难免会出现笔误或不完善的,有疑问可和我扣上沟通)但本人也手,工作了也就4年有余,水平肯定是很一般的,大家辩证着看。该项目为柱距8.1米,覆土1.6米,层高为9.5米的一层单建地下室,水位相对正负零是-2.4。

对网友实际项目地下室及基础计算模型指导意见第1版
(由我小李飞刀撰写,但难免会出现笔误或不完善的,有疑问可和我扣上沟通)
但本人也手,工作了也就4年有余,水平肯定是很一般的,大家辩证着看。

该项目为柱距8.1米,覆土1.6米,层高为9.5米的一层单建地下室,水位相对正负零是-2.4。
psb.jpg

psb.jpg

免费打赏
o如梦无痕o
2014年10月15日 16:17:21
22楼

现在好多人不管三七二十一 不分情况搞独立基础加防水板、
我见过做6米x6米的独立基础 然后加600厚的防水板…………
回复
liangjianwan
2014年10月15日 17:03:04
23楼
学习,不错
回复
jingyuan2255
2014年10月15日 17:40:44
24楼
学习了!!!
回复
宋土木
2014年10月15日 17:50:02
25楼
好东西 学习了
回复
北京院小李飞刀
2014年10月15日 21:13:58
26楼
如梦无痕…… 发表于 2014-10-15 16:17 现在好多人不管三七二十一 不分情况搞独立基础加防水板、我见过做6米x6米的独立基础 然后加600厚的防水 …确实是这样的,我也遇到了好些。
回复
设计小兵
2014年10月15日 23:11:14
27楼
有用的审图意见,可作参考,谢谢
回复
结构生活
2014年10月16日 08:28:10
28楼
多谢楼主分享。
回复
longxiaoyan1
2014年10月16日 08:28:15
29楼
感谢楼主分享
回复
xiongyu900406
2014年10月16日 08:37:10
30楼
感谢楼主的分享
回复
kinglarry
2014年10月16日 09:00:35
31楼
回帖,目前只算了几个桩基础