对网友实际项目高层剪力墙计算模型指导意见第1版(由我小李飞刀撰写,因水平有限,难免会出现笔误或不完善的,有疑问可和我扣上沟通)但本人也手,工作了也就4年有余,水平肯定是很一般的,大家辩证着看。该项目是刚开始做项目的做的,犯了一些新手常犯的问题,希望能引起大家的一些注意。此项目为8度区,一级,房屋高度99.6米。我的指导意见如下:
对网友实际项目高层剪力墙计算模型指导意见第1版
(由我小李飞刀撰写,因水平有限,难免会出现笔误或不完善的,有疑问可和我扣上沟通)
但本人也手,工作了也就4年有余,水平肯定是很一般的,大家辩证着看。
该项目是刚开始做项目的做的,犯了一些新手常犯的问题,希望能引起大家的一些注意。
此项目为8度区,一级,房屋高度99.6米。
我的指导意见如下:
22楼
好东西,值得分享
回复
23楼
非常好!不过那个施工缝超了,提高墙的竖向配筋有什么问题呢?
回复
24楼
小_李_飞_刀 发表于 2014-10-15 09:50 恩,这也是一种不错的方法。但8度区,是高烈度区,施工缝超限是经常的事,我们这边的处理方法和我说的一 …非常好!不过那个施工缝超了,提高墙的竖向配筋有什么问题呢?
回复
25楼
liangjianwan 发表于 2014-10-15 16:53 非常好!不过那个施工缝超了,提高墙的竖向配筋有什么问题呢?1、此处有缝似无缝,缝的留置据施工:施工缝者就是因设计要求或施工需要分段浇筑,而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。这与现场施工的安排有关系,而规范是按不利的确定的,实际的施工缝并不一定在不利处。2、好钢用在刀刃处,附加短筋施缝处:施工缝处验算不过,就在施工缝处附加短筋,只要缝上下满足相应的锚固长度就可以了。这样不但用钢量少,还施工方便,经济合理。3、缝的抗剪全竖钢,甲方发怒且浪费:只因为施工缝验算不过而提高全部竖向钢筋,会造成很多的浪费,不经济不合理。
回复
26楼
小_李_飞_刀 发表于 2014-10-14 23:56 第4条只是一个处理的方法,建议到JCCAD里折减,但在PMCAD和SATWE里并不一定都会两次折减的,详其用户手册。 …在PMCAD和SATWE里折减的不会传到基础JCCAD中
回复
27楼
学习了!!!
回复
28楼
ljp421130237 发表于 2014-10-15 17:34 在PMCAD和SATWE里折减的不会传到基础JCCAD中刚看了董工的SATWE的课件,在课件的104讲了这个问题,看来是我理解的有问题啊,谢谢提醒。4982356
回复
29楼
说的不错,学习下
回复
30楼
小_李_飞_刀 发表于 2014-10-15 17:14 1、此处有缝似无缝,缝的留置据施工:施工缝者就是因设计要求或施工需要分段浇筑,而在先、后浇筑的混凝 …同意,仅在验算不过的缝处加竖向短插筋即可
回复
31楼
希望楼主以后能多发一点这种类型的帖子
回复