对网友实际项目高层剪力墙计算模型指导意见第1版(由我小李飞刀撰写,因水平有限,难免会出现笔误或不完善的,有疑问可和我扣上沟通)但本人也手,工作了也就4年有余,水平肯定是很一般的,大家辩证着看。该项目是刚开始做项目的做的,犯了一些新手常犯的问题,希望能引起大家的一些注意。此项目为8度区,一级,房屋高度99.6米。我的指导意见如下:
对网友实际项目高层剪力墙计算模型指导意见第1版
(由我小李飞刀撰写,因水平有限,难免会出现笔误或不完善的,有疑问可和我扣上沟通)
但本人也手,工作了也就4年有余,水平肯定是很一般的,大家辩证着看。
该项目是刚开始做项目的做的,犯了一些新手常犯的问题,希望能引起大家的一些注意。
此项目为8度区,一级,房屋高度99.6米。
我的指导意见如下:
2楼
回复
3楼
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2015-3-11 13:32 编辑
第4条只是一个处理的方法,建议到JCCAD里折减,但在PMCAD和SATWE里并不一定都会两次折减的,详其用户手册。 有的情况下是,都不能选,具体要根据具体项目。
施工缝超了,提高墙的竖向配筋有什么问题呢? 不合理也不经济
1、此处有缝似无缝,缝的留置据施工:
施工缝者就是因设计要求或施工需要分段浇筑,而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。这与现场施工的安排有关系,而规范是按不利的确定的,实际的施工缝并不一定在不利处。
2、好钢用在刀刃处,附加短筋施缝处:
施工缝处验算不过,就在施工缝处附加短筋,只要缝上下满足相应的锚固长度就可以了。这样不但用钢量少,还施工方便,经济合理。
3、缝的抗剪全竖钢,甲方发怒且浪费:
只因为施工缝验算不过而提高全部竖向钢筋,会造成很多的浪费,不经济不合理。
回复
4楼
学习下先,连梁到底是怎么配筋呢。红了的话。
回复
5楼
简明扼要。值得借鉴。
回复
6楼
学习,学习,再学习,感谢楼主
回复
7楼
好东西 学习了
回复
8楼
好东西 学习了
回复
9楼
貌似有个课件:)
回复
10楼
施工缝超限 可以人为指定单片墙的竖向配筋率
然后调够为止。配筋的时候 这个单片墙可以根据指定的竖向配筋率的配。
回复
11楼
剪力墙位移角 不够的时候
我的经验是首先通过位移比的那个输出文件 找到最大位移节点
只加大相应最大位移节点的刚度可以事半功倍
回复