新消规高位消防水箱最低有效水位的确定
whjgsls
whjgsls Lv.7
2014年10月14日 16:09:01
只看楼主

本帖最后由 版专攻 于 2014-11-12 15:59 编辑 新消规高位消防水箱最低有效水位的确定见《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014中5.2.6.2条: 2.高位消防水箱最低有效水位应依据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用喇叭口时,应符合本规范地5.1.3条第四款的规定;当采用防止旋流器时应根据产品确定,且不应小于150mm的保护高度。 本条为强制性条文。高位消防水箱出水管为重力流,必须采用喇叭口或防旋流器?若可不采用,则最低有效水位如何确定?本条为强条,希望高手指点迷津。

本帖最后由 版专攻 于 2014-11-12 15:59 编辑

新消规高位消防水箱最低有效水位的确定见《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014中5.2.6.2条
2.高位消防水箱最低有效水位应依据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用喇叭口时,应符合本规范地5.1.3条第四款的规定;当采用防止旋流器时应根据产品确定,且不应小于150mm的保护高度。
本条为强制性条文。高位消防水箱出水管为重力流,必须采用喇叭口或防旋流器?若可不采用,则最低有效水位如何确定?本条为强条,希望高手指点迷津。
supeng0920
2014年10月14日 16:30:15
2楼
消防水箱用喇叭口不现实的
用防止旋流器好象也说不过去
个人还按照留箱底10公分作为出水管下沿考虑
回复
whjgsls
2014年10月14日 16:34:37
3楼
supeng0920 发表于 2014-10-14 16:30 消防水箱用喇叭口不现实的用防止旋流器好象也说不过去个人还按照留箱底10公分作为出水管下沿考虑请注意本条规范主题
回复
whjgsls
2014年10月14日 16:39:47
4楼
本帖最后由 whjgsls 于 2014-10-14 16:46 编辑

本人认为高位消防水箱跟消防水池还是有区别的,一些东西不能简单套用。消防水池出水主要为水泵吸水管,高位水箱则为各消防系统重力自流管及稳压泵吸水管。按新规稳压泵流量近满足系统漏水量,故设计流量比老规范满足一支水枪流量小了很多。出水管跟消防水池水泵吸水管还是不太一样。
回复
whjgsls
2014年10月14日 16:41:39
5楼
跟大家讨论本条,主要是强制性条文。
回复
supeng0920
2014年10月14日 16:49:48
6楼
我理解你的疑问就是高位消防水箱是不是出水也需要使用喇叭口或者防止旋流器?
起码这个也是我疑问,因为我个人一贯以来对于高位水箱就直接管子接出的。
之所以说这条,个人也觉得现在的最低水位到底怎么设置。
我上面说的 是我个人对现在最低水位的理解

PS 关于稳压泵流量(临时高压),现在是彻底按照漏失量还是沿用原来的流量?网上姜文源老师的意思好象还用以前的流量
回复
whjgsls
2014年10月14日 16:59:32
7楼
whjgsls 发表于 2014-10-14 16:34 请注意本条规范主题按在下理解,出水不大可能用喇叭口或旋流器,则本条规范有点无意义,且还是强条,更说不过去了。
回复
tiangongwang
2014年10月14日 17:11:08
8楼
消防水箱采用喇叭口或是防止旋流器怎么设置啊,吸水喇叭口用不用朝下,若要朝下,无效容积会加大。
回复
笨的像头猪
2014年10月17日 16:49:14
9楼
同疑问,静待高手解答
回复
一生为水
2014年10月18日 20:03:54
10楼
同问啊。。。。。。。。。。。。
回复
流星蝴蝶剑
2014年10月20日 13:26:26
11楼
是不是意思象溢流喇叭口一样口向上装?
回复

相关推荐

APP内打开