本帖最后由 lalvin 于 2014-10-14 16:34 编辑 刚入行做道路照明,身边都是做水的,原先负责设计的已不在公司。施工方将路灯排到最后才做,因在现场施工时,部分管道绕行,现施工方担心基础碰到已安装的管道。不知在路灯位置不变的情况下除了移管外,还有什么方法?路灯基础是否只有一种样式?

本帖最后由 lalvin 于 2014-10-14 16:34 编辑

刚入行做道路照明,身边都是做水的,原先负责设计的已不在公司。施工方将路灯排到最后才做,因在现场施工时,部分管道绕行,现施工方担心基础碰到已安装的管道。不知在路灯位置不变的情况下除了移管外,还有什么方法?路灯基础是否只有一种样式?
免费打赏
ssqqugamd
2014年10月15日 09:38:27
2楼
路灯杆位不是机械零件,尺寸精度毫米级,正负1米不存在技术问题,改管道是多么愚蠢的办法。
回复
无名草1
2014年10月15日 11:07:14
3楼
路灯移位,或者做那种弓形基础,我遇到过的, 施工单位出的基础图,牢固可靠:lol
回复
lalvin
2014年10月16日 11:19:00
4楼
刚收到最新消息,施工单位将原来设计中离缘石有4米多的25x110的弱电管廊,部分移到了绿化带,有的甚至出了马路,根本不按图纸给出的位置施工,也不考虑给下一个施工段留位,也不知弓形基础能不能做到这么大跨度,移灯位就不用想了,至于请施工单位出基础图,我只能呵呵了。
回复
xinye10
2014年10月16日 13:52:31
5楼
碰管是纵向还是横向?
纵向:一般是因为前期管道埋得太浅,路灯基础太深,碰到了;横向:则是管道排得太宽完全无位置可放;
如果是前者,我们的做法是把基础“拉平”,深度降低,剖面积加大;施工单位不会出基础图,让路灯厂家搞搞总是可以的吧;
如果是横向碰到了,完全没位置可放,那就只能换照明方案了。双侧变单侧,或中央双挑;如果解决不了,也只好移管了。移管估计也有变动较小的法子吧。
另:沙发的意思是纵向移个几米应该没问题。
回复
于神马
2014年10月22日 08:34:50
6楼
调整个别路灯间距行吗?中央双挑?有中央分隔带?
回复
心香
2014年10月22日 11:12:45
7楼
路灯基础施工和照明电力电缆敷设时,如遇给水.雨水.污水.电力.电信.煤气横穿支管及各单位的大门出口处时,则路灯基础位置可适当调整
回复
ljk0331
2014年10月24日 09:41:18
8楼
又在这里学习了不少
回复
建筑小电气
2014年10月24日 21:16:23
9楼
每次都能学到东西,闭门造车是不行的
回复
lalvin
2014年11月06日 10:37:26
10楼
xinye10 发表于 2014-10-16 13:52 碰管是纵向还是横向?纵向:一般是因为前期管道埋得太浅,路灯基础太深,碰到了;横向:则是管道排得太宽 …碰管是横向的,施工方又不想移管,实际就算移,也只能再挖深点,另外灯杆早就买回来了,高度不足以做单侧,因业主不肯出钱买过批新的灯杆,我方决定暂时不做,等业主和施工方沟通好再做。
回复
咖啡小猫
2014年11月07日 09:51:48
11楼
基础可以改的,浅一点的基础那就做宽点,尺寸都可以改的
回复