[讨论]路灯基础深度问题?
scpxh
scpxh Lv.3
2004年07月13日 12:18:29
只看楼主

8米路灯埋深多少合适?

8米路灯埋深多少合适?
免费打赏
zbyjxp
2004年07月13日 13:49:00
2楼
直接埋的话,高度的10%加0.6米。
回复
chiu
2004年07月13日 13:52:00
3楼

灯杆底部什么结构?有法兰盘吗?(把路灯杆的下端直接埋入地下还是另做一个混凝土基础?)

如果直埋,一般可按杆高的1/6。要详细计算说来就话长了。

回复
scpxh
2004年07月13日 15:28:00
4楼
有混凝土基础。
回复
chiu
2004年07月13日 19:25:00
5楼

这应该属于土建、结构专业范畴的问题。

既然有砼基础,基础直径必>杆底径。理论埋深应该在“3×基础直径”~“1/6杆高”之间。具体计算涉及灯杆荷载、基础尺寸、土质类别状态等。

回复
mlglulu
2004年07月14日 01:26:00
6楼
把灯杆资料给土建,叫他作个基础给你
回复
yjzllyjzll
2004年07月14日 11:09:00
7楼
回复
不很懂
2004年07月28日 23:07:00
8楼
路灯接地还要单独做嘛?我怎么记得可以利用灯杆基础的?
回复
redrose@dq
2004年07月29日 15:50:00
9楼






路灯接地不要单独做嘛,可以利用灯杆基础


的。单独做也行,但结算不回来,还不如利用灯杆基础


回复
chinaren
2006年02月09日 12:48:30
10楼
1/6就行~~~
回复
中国龙
2006年02月10日 14:28:28
11楼
干吗要做窖井?
是每个灯基础旁边都做吗?
是不是做电缆分线用的?
灯杆内部如此大的空间,容不下两个电缆头吗?
很想知道所以然,谢谢!
回复