请结构高手赐教,这样在挡墙上设路灯基础可靠吗?
wings0312
wings0312 Lv.4
2006年06月12日 09:25:38
来自于建筑施工
只看楼主

这是一个下传铁路的引桥路灯基础设计,请高手赐教,不胜感激

这是一个下传铁路的引桥路灯基础设计,请高手赐教,不胜感激
c1e86b26837fbf25cf73.rar
184 KB
立即下载
免费打赏
wings0312
2006年06月14日 10:49:42
2楼
怎么没有人看呀? 这种情况设在伸缩缝上好呢?还是不设在伸缩缝上好?
回复
ymq0591
2006年06月14日 15:26:49
3楼
我下了,看了一下。先声明,我不是高手,提供的意见仅供参考。
如果保证挡墙倾覆可以满足的话,可以如图以挡墙的上部结构作为基础,但要经过计算保证埋深满足路灯栏杆的稳定。顺便说说挡墙吧,感觉有点奇怪,我不知道有没通过计算来做的,抗倾覆比较不利,而且说明里没有说明墙后填土的物理参数,采用砂性土和粘性土对挡墙断面的影响是很大的。
回复
wings0312
2006年06月14日 15:41:27
4楼
挡墙不是我做的,但是我们这里一般是粘性土。感觉有点奇怪是什么意思?很特别吗?
回复
shizheng8
2006年06月14日 18:46:28
5楼
1.肯定不能设在伸缩缝上.
2.是要采取措施保证路灯基础砼与麻石挡墙紧密结合(可将路灯基础砼作为后浇块),以确保灯杆不倾覆.
3.还可适当减少路灯高度.
4.路灯井设在慢车道上也不太合理,建议直接布置在墙帽砼内.
回复
ymq0591
2006年06月14日 23:16:12
6楼
楼上说的很有道理。。
楼主,我说的奇怪就是挡墙的抗倾覆。。
这样做法不利于抗倾覆。
而且,如果采用黏土的话,我想最好要验算下到底抗倾覆和滑移能不能满足。。
不然可能影响到你路灯的设计。
回复

相关推荐

APP内打开