如题。手上一个工程,剪力墙C45,梁板C30。有几道梁的主筋是伸入墙内直锚的,这个锚固长度当然是要查图集那个表的嘛,但是按C45的取值呢,还是按C30的取值呢?我们现场是按C45的取值的,但甲方的检查组来工地检查工程质量时,要求按C30的取值,说我们钢筋锚固长度短了,责令我们整改,还要罚款。求教各位大神,到底这个锚固长度应该怎么去算?
如题。是按C30取得,甲方说的不对!!!
回复
3楼
jackein 发表于 2014-10-14 23:54 是按C30取得,甲方说的不对!!!我们是按C45取值的,甲方要求按C30取值。你的这一回复让我一头雾水了
回复
4楼
哈哈哈 哈哈哈 哈哈 有酸菜了啊
回复
5楼
按大的取,c30
回复
6楼
ljkdeng 发表于 2014-10-17 08:36 按大的取,c30谢谢您的指点!能否麻烦你再告诉我一下相关规范依据好吗?
回复
7楼
ljkdeng 发表于 2014-10-17 08:36 按大的取,c30谢谢您的指点!能否麻烦你再告诉我一下相关规范依据好吗?
回复
8楼
toumingweixiao000 发表于 2014-10-17 13:07 谢谢您的指点!能否麻烦你再告诉我一下相关规范依据好吗?11g101里面我看了一下 好像没有具体的说明,我的理解是怕短不怕长
回复
9楼
jackein 发表于 2014-10-14 23:54 是按C30取得,甲方说的不对!!!应该是按C45取,因为你的钢筋是深入墙体的混凝土的,锚固长度那个表里的混凝土强度是指的与受力锚固钢筋接触的混凝土的
回复
10楼
toumingweixiao000 发表于 2014-10-17 13:03 谢谢您的指点!能否麻烦你再告诉我一下相关规范依据好吗?11G101-1梁那一部分,你自己查吧!顺便学习一下钢筋布置
回复
11楼
对按照c30取值!
回复