8.2节的8.2.2条,低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的工作压力确定,且不小于0.6MPa。大家知道,低压给水系统是以市政给水管网直接供水的室外消火栓给水系统。一般市政给水压力在0.2~0.3MPa左右,最大也就是0.4MPa。 而8.2.2条规定最低0.60MPa,也就是说,当室外消火栓给水系统采用市政给水管网供水时,市政给水管网的压力要达到0.60MPa,一般城市的市政给水管网压力不可能达到0.60MPa。因而得出,当市政给水管网压力不满足0.60MPa时,室外消火栓给水系统应采用临时高压制。规范起草者是否是不是这个意思,也就不得而知了~~~,迷死人了~~~
室外消火栓可以利用市政供水管网,但是室内需要压力保障,在室外存在两套管线,一套是供给室内的,一套是供给室外的,自己看哪方面省钱就怎么做。临时高压可以通用。
回复
3楼
临时高压可以通用。
回复
4楼
这条不应这么理解,8.2.2条只是规定了低压消防给水系统的系统管道工作压力,并没有说系统设计不低于0.6MPa。所以低压消防系统还是按照7.2.8条规定的设计就行了。
回复
5楼
henhaoboy 发表于 2014-10-14 11:17 室外消火栓可以利用市政供水管网,但是室内需要压力保障,在室外存在两套管线,一套是供给室内的,一套是供 …感觉与8。2。2无关
回复
6楼
yxq201413 发表于 2014-10-14 14:22 临时高压可以通用。当然可以做成临时高压啊:lol
回复
7楼
shifang_zhang 发表于 2014-10-14 14:32 这条不应这么理解,8.2.2条只是规定了低压消防给水系统的系统管道工作压力,并没有说系统设计不低于0.6MPa。 …我们做设计的只作建筑室外消火栓,得执行8.2.2条,而7.2.8条是对市政消火栓而言,归市政设计部门!
回复
8楼
这一条只是规定低压消防给水系统的工作压力不能小于0.6MPa(室外消火栓系统采用市政自来水直接供水,系统的工作压力就是市政自来水的最大水压,但是可能会比较小,所以规范规定如果小于0.6MPa的时候,也不得小于0.6MPa,知道了系统工作压力才能确定管材,阀门,试验压力等,特别是不同管材试验压力是不一样的)第8.2.3条规定的是临时高压和高压消防系统工作压力的。
回复
9楼
这条是确定管道用的。
沧州一哥:说得对,这条说的是管道系统的设计压力,比如0.6,1.0,1.6等,描述的确有问题,应该说管材系统设计压力
回复
10楼
这里的0.6MPa指的是消防管道工作压力等级,可以查阅下条文解释
回复
11楼
0.6MPa是用来确定消防管道的最小工作压力等级的
回复