电机控制保护选用表(380V,50KA一般起动)
西安西驰电气
2014年10月13日 16:50:55
只看楼主

电机额定功率KW 电机额定电流A 断路器额定电流A 断路器瞬动电流A 接触器额定电流A 热过载继电器整定值A
























电机额定功率KW

电机额定电流A

断路器额定电流A

断路器瞬动电流A

接触器额定电流A

热过载继电器整定值A

3

6.86

10

240

8.5/9

6.3~9.0

4

8.48

10

240

8.5/9

7.5~11

5.5

11.5

16

240

11.5/12

9.0~13

7.5

15.1

20

240

15.5/16

12~17.6

11

22

32

12In

22/25

18~25

15

29.5

40

12In

30/32

24~32

18.5

35

50

12In

37/40

30~45

22

42

63/100

12In

44/50

30~45

30

56.6

80/100

12In

65/63

45~63

37

70.6

100/160

12In

85/75

57~82

45

84.9

125/160

12In

85/95/100

70~105

55

102

160/160

12In

105/110/125

80~115

75

137

200/250

12In

170/145/160

110~160

90

163

225/250

12In

170/185/200

140~200

110

204

315/400

12In

245/210/250

160~250

132

237

350/400

12In

245/260/250

160~25

160

282

400/400

12In

370/300/315

250~400

200

360

500/630

12In

370/400

310~500

250

444

630/630

12In

500

310~500

280

497

630

12In

500

310~500




免费打赏
mr_chen188
2014年10月13日 17:01:25
2楼
兄弟 有变频器 软起动配置数据表么?
回复
biandianso
2014年10月14日 09:13:30
3楼

兄弟 有变频器 软起动配置数据表么?
回复
sw3636844
2014年10月14日 10:53:44
4楼
谢谢分享!!!!!!
回复
liuzhenggang
2014年10月16日 08:58:21
5楼
非常好选型表,在实际选择时,由于接触器存在启动的大电流及电弧的冲击,应将接触器的选型大上一级,这样可以大大延长其使用周期。
回复
水轮发电机
2014年10月18日 11:59:49
6楼
感谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开