【你问我答】之给排水管网工程经典问题12问
xxxzly
xxxzly Lv.12
2014年10月13日 10:18:11
只看楼主

又到了每周问题热点汇总了,别的不多说,一起进入你问我答栏目吧。木子整理了关于给排水管网工程经典问题12问,希望对做工程的小伙伴们有所帮助! 答:泵站、输水管渠、管网和调节构筑物等称为输配水系统,从给水系统整体来说,是投资最大的子系统。以地表水为水源的给水系统,相应的工程设施为:取水构筑物,一级泵站,水处理构筑物,清水池,二级泵站,管网。

又到了每周问题热点汇总了,别的不多说,一起进入你问我答栏目吧。木子整理了关于给排水管网工程经典问题12问,希望对做工程的小伙伴们有所帮助!


2.jpg




答:泵站、输水管渠、管网和调节构筑物等称为输配水系统,从给水系统整体来说,是投资最大的子系统。以地表水为水源的给水系统,相应的工程设施为:取水构筑物,一级泵站,水处理构筑物,清水池,二级泵站,管网。





答:给水系统,即用同一系统供应生活、生产和消防等用水。分质给水,可以是同一水源,经过不同的水处理过程和管网,将不同水质的水供给各类用户;也可以是不同水源,例如地表水经简单沉淀。

分压给水,因水压要求不同而分系统给水,有同一泵站内的不同水泵分别供水到水压要求高的高压水网和水压要求低的低压管网,以节约能量消耗。目前应用最多的是同一给水系统。





答:要作好水量平衡工作,并绘制水量平衡图,就须详细调查各车间的生产工艺、用水量及其变化规律、对水质和水压的要求、使用后的水量损耗和水温的变化等情况,在此基础上,找出节约用水的可能性,并订出合理用水和减少排污水量的计划。平衡就是冷却用水量和损耗用水量、循环用水量补水量以及排水量之间保持平衡,目的是为了达到合理用水,可采取的途径或改革生产工艺,减少耗水量,或是提高重复利用率,增大回用水量,以减少排水量,工业用水量大,节约用水的潜力也大。





答:设计城市给水系统应考虑水量有:(1)综合生活用水,包括居民生活用水和工作人员生活用水;(2)工业企业生产用水和工作人员生活用水;(3)消防用水;(4)浇洒道路和绿地用水;(5)未预计水量及管网漏失水量。





答:居民区生活用水量有城市人口、每人每日平均生活用水量和城市给水普及率等因素确定。这些因素随城市规模的大小而变化。通常,住房条件较好、给水排水设备较完善、居民生活水平相对较高的大城市,生活用水量订额也较高。





答:在设计规定的年限内,用水最多一日的用水量,叫做最高日用水量,日变化系数Kd是指在一年中,最高日用水量与平均日用水量的比值,根据给水区的地理位置、气候、生活习惯和室内给排水设施程度,其值约为1.1~1.5。时变化系数Kh指的是最高一小时用水量与平均时用水量的比值,该值在1.3~1.6之间。用它们确定各种给水构筑物的大小。





答:二级泵站的计算流量与管网中是否设置水塔或高地水池有关。当管网内不设水塔时,任何小时的二级泵站供水量应等于用水量。这时二级泵站应满足最高日最高时的水量要求,否则就会从在不同程度的供水不足现象。有水塔时,二级泵站供水量减去一级泵站供水量。





答:给水系统中水塔和清水池的作用之一在于调节泵站供水量和用水量之间的流量差值。清水池的调节容积,有一、二级泵站供水量曲线确定;水塔容积由二级泵站供水线和用水量确定。






答:给水管网的布置应满足以下要求:


(1).按照城市规划平面图布置管网,布置时应考虑给水系统分期建设的可能,并留有充分的发展余地;(2).管网布置必须保证供水安全可靠,当局部管网发生事故时,断水范围应减到最小;(3).管线遍布在整个给水区内,保证用户有足够的水量和水压;(4).力求以最短距离敷设管线,以降低管网造价和供水能量费用。





答:在城市建设初期可采用树状网,以后随着给水事业的发展逐步连接成环状网。实际上,现有城市的给水管网,多数是树状网和环状网结合起来。在城市中心地区,布置成环状网,在郊区则以树状网形式向四周延伸。供水可靠性要求较高的工矿企业须采用环状网,并用树状网或双管输水到个别较远的车间。为安全供水以采用环状网较好,要节约投资最好采用树状网。





答:如果按照实际用水情况来计算管网,非但很少可能,并且因用户用水量经常变化也没有必要。因此计算往往简化,既假定用水量均匀分布在全部干线上,由此计算出干线单位长度的流量,叫做比流量:qs=(Q-q)/l;qs——比流量,L/((s.m);Q——管网总用水量,L/s;Q——大用户集中用水量总和,L/s;L——干管总长度,m,不包括穿越广场、公园等无建筑物地区的管线;只有一侧配水的管线,长度按一半计算。干管的总长度一定时,比流量随用水量增减而变化,最高用水时和最大转输时的比流量不同,所以在管网计算时须分别计算。





答:为保持管网的正常水量或水质,除了提高出厂水水质外,可采取以下措施:(1)通过给水栓、消火栓和放水管,定期放去管网中的部分“死水”,并借此冲洗水管。(2)长期未用的管线或管线尽端,在恢复作用时必须冲洗干净。(3)管线延伸过长时,应在管网中途加氯,以提高管网边缘地区的剩余氯量,防止细菌繁殖。(4)尽量采用非金属管道。定期对金属管道清垢、刮管和衬涂水管内壁,以保证管线输水能力不致明显下降。(5)无论在新敷管线竣工后,或旧管线检修后均应冲洗消毒。消毒之前先用高速水流冲洗水管,然后用20~30mg/L的漂白粉溶液浸泡一昼夜以上,再用清水冲洗,同时连续测定排出水的浊度和细菌,直到合格为止。(6)定期清洗沿海水塔、水池和屋顶高位水箱。


b_114484730.gif

往期回顾:

你问我答之建筑给排水三大疑难问题

你问我答之高层民用建筑设计防火规范问题

你问我答之安装给排水工程常见问题

你问我答之消防给排水疑难问题

你问我答之给排水入门施工中常见问题


ps:别的不多说,是木子的铁粉粉你就懂得,呵呵……实在不懂,那就再啰嗦一句,土木币勋章不是问题。


2.jpg


b_114484730.gif

david200901050
2014年10月15日 08:13:30
12楼
参与学习;谢谢楼主分享!
回复
standbyme2011
2014年10月15日 08:37:25
13楼
关注 看看 谢谢
回复
胡子渣
2014年10月15日 10:07:58
14楼
xavi6 发表于 2014-10-13 18:28 勋章是个问题啊~~怎么?西子在拉粉啊!哈哈!
回复
wulitou44879
2014年10月15日 10:56:37
15楼
学给排水的飘过···好东西啊!
回复
shishuangkinsun
2014年10月15日 23:32:20
16楼
嗯,讲解的很详细,谢谢
回复
xxxzly
2014年10月16日 09:07:20
17楼
江执兵 发表于 2014-10-15 10:07 怎么?西子在拉粉啊!哈哈!哈哈,是的,粉丝多了,发帖更有动力呀。特别是回复量越多我越喜欢。
回复
胡子渣
2014年10月16日 09:26:07
18楼
江执兵 发表于 2014-10-15 10:07 怎么?西子在拉粉啊!哈哈!你要是女生我就粉你!哈哈!!!
回复
huangzhimin
2014年10月16日 13:37:52
19楼
【你问我答】内容很好。几点补充说明供参考:
问题1:给水系统 由取水、输水、水质处理和配水等设施所组成的总体。给水系统中投资最大的是长距离输水管及城镇配水管网。
问题2:一般给水系统可分成统一供水系统、分质供水系统、分压供水系统、分区供水系统以及多种供水系统的组合等。 给水系统的选择应根据当地地形、水源情况、城镇规划、供水规模、水质及水压要求,以及原有给水工程设施等条件,从全局出发,通过技术经济比较后综合考虑确定。目前常用较多是统一供水系统。
问题4:参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第4.0.1 条规定:设计供水量由下列各项组成:
1 综合生活用水 ( 包括居民生活用水和公共建筑用水 ) ;
2 工业企业用水;
3 浇洒道路和绿地用水;
4 管网漏损水量;
5 未预见用水;
6 消防用水。
问题6:
(1)参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第4.0.9条规定: 城镇供水的时变化系数、日变化系数。在缺乏实际用水资料情况下,最高日城市综合用水的时变化系数宜采用 1.2~1.6 ;日变化系数宜采用 1.1~1.5 。
(2)参见《城市给水工程规划规范》(GB 50282-98)第2.2.6条规定:各类城市的日变化系数可采用表2.2.6日变化系数中的数值。(特大城市/1.1~1.3;大城市/1.2~1.4;中等城市/1.3~1.5;小城市/1.4~1.8)。
(3)参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第9.1.2条规定: 水处理构筑物的设计水量,应按最高日供水量加水厂自用水量确定。 水厂自用水率应根据原水水质、所采用的处理工艺和构筑物类型等因素通过计算确定,一般可采用设计水量的 5%~10%。
问题6:参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006):
7.5.1 净水厂清水池的有效容积,应根据产水曲线、送水曲线、自用水量及消防储备水量等确定,并满足消毒接触时间的要求。当管网无调节构筑物时,在缺乏资料情况下,可按水厂最高日设计水量的 10%~20%确定。
7.5.2 管网供水区域较大,距离净水厂较远,且供水区域有合适的位置和适宜的地形,可考虑在水厂外建高位水池、水塔或调节水池泵站。其调节容积应根据用水区域供需情况及消防储备水量等确定。
问题8:参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006):
7.1.8 城镇配水管网宜设计成环状,当允许间断供水时,可设计为枝状,但应考虑将来连成环状管网的可能。
7.1.9 城镇生活饮用水管网,严禁与非生活饮用水管网连接。
城镇生活饮用水管网,严禁与自备水源供水系统直接连接。
7.1.10 配水管网应按最高日最高时供水量及设计水压进行水力平差计算,并应分别按下列 3 种工况和要求进行校核:
1 发生消防时的流量和消防水压的要求;
2 最大转输时的流量和水压的要求;
3 最不利管段发生故障时的事故用水量和设计水压要求。
7.1.11 配水管网应进行优化设计,在保证设计水量、水压、水质和安全供水的条件下,进行不同方案的技术经济比较。