有关项目交付前期,室外给排水管网不断出现爆漏点的情况
vb2014v
vb2014v Lv.7
2015年07月10日 10:13:22
只看楼主

各位给排水工程师你们好,小生土建方向,现就职于某地产,项目处于验收当中,即移交交付前期,这段时间以来,虽土建专业修修补补事情多,但仍有一个问题困扰着我:同事水暖专业,最近一月,室外管网(消防、给水、绿化给水)频繁爆管,每每面临抢修;再次,向版内给排水工程师求助亦或者是讨论,在我所在项目,绿化已经几近完工,现场已无大型施工作业情况下,如何有效减少爆管或者说是通水用水频繁情况下,管道爆管是正常现场;距离交付前,就室外管网爆管次数已达7、8次有余(并非机械挖断)

各位给排水工程师你们好,小生土建方向,现就职于某地产,项目处于验收当中,即移交交付前期,这段时间以来,虽土建专业修修补补事情多,但仍有一个问题困扰着我:同事水暖专业,最近一月,室外管网(消防、给水、绿化给水)频繁爆管,每每面临抢修;
再次,向版内给排水工程师求助亦或者是讨论,在我所在项目,绿化已经几近完工,现场已无大型施工作业情况下,如何有效减少爆管或者说是通水用水频繁情况下,管道爆管是正常现场;距离交付前,就室外管网爆管次数已达7、8次有余(并非机械挖断)
ps:以上情况说明应是不严谨,宽泛的,欢迎各位达人释疑

heijindishi
2015年07月10日 10:22:33
2楼
压力管支撑不够,管道连接方式和后背支撑不相符,管道本身质量问题这两个主因查
回复
twtuuu
2015年07月10日 13:51:40
4楼
应从几方面进行检查:1、给排水管道等材料的质量是否符合国家相关产品质量的要求?很多施工单位的材料本身就不达标,就会出现你所说的情况;2、施工质量:管道的连接是否合格(如上楼上的支点等),施工完成后有否进行压力试验,是否有出现沉降等情况?3、水压与设计图中的压力是否相符,有时会出现实际压力大于设计的压力,或使用的管材本身的压力就不达标。仅供参考。
回复
toumingweixiao000
2015年07月12日 20:55:35
5楼
楼上两位说得很好,我补充一条:很多室外管线是敷设在土建的基坑填方区的,回填土如果未严格分层压实,未达到设计或规范要求的密实度,则容易产生不均匀沉降,进而造成给水管道的剪力伤害,产生爆管。所以这个事儿有时候真还要从土建专业去找原因。
回复
phanghui
2015年07月13日 09:00:09
6楼
学习了。。。。。。。
回复
vb2014v
2015年07月13日 17:13:28
7楼
heijindishi 发表于 2015-7-10 10:22 压力管支撑不够,管道连接方式和后背支撑不相符,管道本身质量问题这两个主因查从管道质量及施工质量出发,这两个重要方面,应是室外管网产生爆管的一部分原因,将持续在雨天关注水土流失造成的沉降剪应力的破坏情况,谢谢
回复
vb2014v
2015年07月13日 17:17:14
8楼
twtuuu 发表于 2015-7-10 13:51 应从几方面进行检查:1、给排水管道等材料的质量是否符合国家相关产品质量的要求?很多施工单位的材料本身就 …这位兄台提到压力试验和设计值与现场实际值,这两个情况:现场已经对应做了试压,管道设计压力值比实际压力值没大多少,水暖工程师提过这个问题,确实有一定影响,许多室内爆管和这个是有一定关系的。谢谢
回复
vb2014v
2015年07月13日 17:18:24
9楼
toumingweixiao000 发表于 2015-7-12 20:55 楼上两位说得很好,我补充一条:很多室外管线是敷设在土建的基坑填方区的,回填土如果未严格分层压实,未达 …恩,前段时间雨季,水土流失比较严重,部分区域有明显土方沉降,这可能造成室外管网爆管的一个重要原因,谢谢
回复
vb2014v
2015年07月13日 17:24:42
10楼
感谢上面三位兄台的回复,综上和现场施工情况我做一个简短的总结:
1、设计问题:管道设计压力值与实际过载压力值正差值不大,需上调一个压力等级管道
2、施工质量问题:室外埋管施工阶段,过于冲忙,有一定的质量隐患,不过材料和支点问题不大,有专门的验收和报告
3、水土流失问题:因为是室外管网,前段时间雨季所造成的水土流失非常严重,部分地块沉降达10公分,大量的泥土流散,且回填分层施工不规范,有的地方为分层,对已埋部分管网有剪应力作用,这应是一个重要原因,如何避免:还看土建回填土的施工规不规范,是否有明确分层回填和压实阶段。
回复
yx123698
2015年07月13日 20:01:04
13楼
基础沉降严重导致的吧
回复

相关推荐