塔吊型号是6013,地耐力为0.13MPa,请大家帮忙算一下塔吊基础大概做大
塔吊型号是6013,地耐力为0.13MPa,请大家帮忙算一下塔吊基础大概做大
2楼
参照下 塔吊附带的 基础说明
回复
3楼
准备装多高。。。一共多少节!每节的重量多少!参数发一下吧!
回复
4楼
fenglongzhexing 发表于 2014-10-13 10:44 准备装多高。。。一共多少节!每节的重量多少!参数发一下吧!准备装110米,标准节是1.8*1.8*2.8,每节重量900KG,谢谢
回复
5楼
甲方施工员 发表于 2014-10-13 10:04 参照下 塔吊附带的 基础说明地耐力为0.13MPa,说明书中最小的0.17MPA
回复
6楼
没做过浅基础的塔吊,
塔吊主要是抗倾覆,塔吊基础的尺寸,厂家提供的资料都有的。一般情况下打4根桩,每根桩抗拔力大于400就差不多了。
主要是要计算,我塔吊一般都是手算的,风荷载控制。
回复
7楼
塔吊一般都会自带基础布置图
回复
8楼
塔吊基础按塔吊说明书说来做就好了,只是要不要打桩,根数和深度要计算。和有没有附墙也有关系。
回复
9楼
你给的参数,信息量太少了。
大概算了一下,很多参数难以过去。
110m高的塔吊,地基承载能力这么低。
你们最好细细算一下。天然基础是否可行。
数据恰到位,应该是可以采用天然基础的。
这个不是看着说明书就可以搞的,你试试让塔吊安装公司代搞,他们签字看他们敢不敢。。。
回复
10楼
一般塔吊公司会根据工程概况设计塔吊基础的,底标高和塔吊基础大小会给的!施工方只需按图做就好!当然,在塔吊方案里会计算塔吊基础是否满足地基承载力要求的!
回复
11楼
。....................................
回复