求助一个荷载题,积灰荷载和雪荷载组合(有图片),2014版施老《应用指南》的先谢谢了
gaogao1003
gaogao1003 Lv.6
2014年10月12日 20:03:35
只看楼主

本帖最后由 gaogao1003 于 2014-10-12 20:11 编辑 我打了仨???的最后一句“而设计两跨天窗之间的屋面板以及屋架时,积灰荷载应与不均匀分布的雪荷载同时考虑”。我的疑问是:《荷载》规范5.4.3条:积灰荷载应与雪荷载或不上人的屋面均布荷载两者中的较大值同时考虑。那么,此题中,雪荷载算出来是0.4、0.4、0.32、0.44(例题1.4.5的结果,图片中可以看到的

本帖最后由 gaogao1003 于 2014-10-12 20:11 编辑

我打了仨???的最后一句 “而设计两跨天窗之间的屋面板以及屋架时,积灰荷载应与不均匀分布的雪荷载同时考虑”。
我的疑问是:
《荷载》规范5.4.3条:积灰荷载应与雪荷载或不上人的屋面均布荷载两者中的较大值同时考虑。

那么,此题中,雪荷载算出来是0.4、0.4、0.32、0.44( 例题1.4.5的结果,图片中可以看到的),最大的雪荷载才0.44千牛/平方米 小于不上人屋面的0.50千牛/平方米,所以取不上人屋面和积灰荷载组合是正确的,这里我懂。

可为什么还会有最后的这句 “而设计两跨天窗之间的屋面板以及屋架时,积灰荷载应与不均匀分布的雪荷载同时考虑”。

求明白的前辈给讲解下这句话的由来?谢谢!
P41012-194516.jpg


这是例题1.4.5的图


P41012-200629.jpg

P41012-194516.jpg


P41012-200629.jpg

免费打赏
shiyuda
2014年10月14日 15:28:44
2楼
书我刚刚看到这里,也是不懂这问题,百度了下所以搜到了这个。你也在看施岚青的应试指南吗?我也是一道一道的在做,我可以加你好友吗?不懂的地方可以互相问问。我的QQ是598440584,加的时候请备注一下
回复
ujkijl
2014年10月19日 00:07:00
3楼
这还真不明白,但建议你在看看岚定筠的书和其它有关的书,我再帮你查查
回复
土木在建
2014年10月19日 10:30:05
4楼
帮楼主顶一下 我在做2013的
回复
ujkijl
2014年10月19日 19:05:46
5楼
实在查不到,建议你看一下 金新阳主编的《建筑结构荷载规范理解与应用》,我没有这本书但我有其他那几本规范的《xxxxx规范理解与应用》,有时翻看一下还是有所帮助的
回复
gaogao1003
2014年10月20日 15:13:38
6楼
ujkijl 发表于 2014-10-19 19:05 实在查不到,建议你看一下 金新阳主编的《建筑结构荷载规范理解与应用》,我没有这本书但我有其他那几本规范 …非常感谢您抽时间解答,我目前在看钢结构部分搭配着《钢结构设计规范应用指导》。可能大学时学的比较好,感觉混凝土和钢结构这块比荷载还要简单些。
回复
gaogao1003
2014年10月20日 15:14:28
7楼
shiyuda 发表于 2014-10-14 15:28 书我刚刚看到这里,也是不懂这问题,百度了下所以搜到了这个。你也在看施岚青的应试指南吗?我也是一道一道 …对不起,我还没有解决,先放过去了。不加QQ的,有问题在这里讨论吧。
回复
ujkijl
2014年10月22日 22:17:11
8楼
关于你这个问题我也思考几天了,你看可否这样认为,首先看‘荷载规范’7.2.2条从第1款和第2款结合看,你设计屋面板和屋架必须按雪荷载不均匀考虑,这是必须遵守的,其二就比较不均匀雪荷载与不上人活荷载那个大,那么不上人活载0.5是定了,不均匀雪荷载你看表7.2.1第7项,别看施老师书中的小图,表7.2.1第7项中不论你采用不均匀情况1还2,不均匀系数与雪荷载标准值0.4相乘均大于0.5,所以积灰荷载应与不均匀雪荷载组合,你看呢,你好像只盯住施老师书中小图了,我认为老师书中小图(b)是好像不对,你看呢,老师的书也有勘误的,我听过施老师的面授课讲的非常好,但施老师也说‘书中的图文有勘误之处’他说‘俗话说无错不成书吗’,任何一本书不可能绝对的没有笔误,是吧,我的理解能力只能如此了,理解不对的话别见笑,知识在于讨论吗,是不
回复
ujkijl
2014年10月22日 22:35:00
9楼
再仔细看施老师的小图(b),你这样想天窗两侧外面图中还1.1呢,反而两天窗夹的天沟处最容易积雪处却是1.0,这样就很不符合积雪规律,所以还是老师的小图(b)有笔误,你想想是不是这样,我该睡觉了,你好好努力吧,祝你成功,祖国人民保佑你有一个理想的结果
回复
gaogao1003
2014年10月24日 19:51:33
10楼
ujkijl 发表于 2014-10-22 22:35 再仔细看施老师的小图(b),你这样想天窗两侧外面图中还1.1呢,反而两天窗夹的天沟处最容易积雪处却是1.0,这 …非常感谢大叔的耐心查阅规范和给出的解答!在您的指导下,我又仔细看了下荷载规范,您的分析很有道理!如此看来,1.4.9(b)确实给的是不对的,是应该按表7.2.1中的项次7来分析,不均匀系数1.4或者2.0乘以0.4都大于0.5,这样积灰荷载就要和雪荷载同时考虑了。茅塞顿开,再次感谢!
回复
ujkijl
2014年10月24日 20:11:08
11楼
朱炳寅的抗规和高规的应用与分析这两本书还是值得看的,另外施老师的书适合于加强夯实专业知识基础,而岚定筠的书对考试更有正对性,两位老师的书各有千秋,最后还是岚老师的书我认为很有必要看,岚老师的题型号,针对性强