空调器(机)对电气控制的一般要求如下: 1. 新风风机应与轴流风机联锁,只有当新风风机运转后冷凝器轴流风机才能投入运行。当风机运转60s后,轴流风机启动运转。 2. 冷凝器用轴流风机应与压缩机联锁,只有当轴流风机运转后压缩机才能投入运行,冷凝风机出现故障应有反馈信号控制压缩机,使其停止。当轴流风机运转60s后,压缩机启动运转。 3. 冷凝器用轴流风机应与蒸发器离心风机联锁,两者需要同时开启;

空调器(机)对电气控制的一般要求如下:
1. 新风风机应与轴流风机联锁,只有当新风风机运转后冷凝器轴流风机才能投入运行。当风机运转60s后,轴流风机启动运转。
2. 冷凝器用轴流风机应与压缩机联锁,只有当轴流风机运转后压缩机才能投入运行,冷凝风机出现故障应有反馈信号控制压缩机,使其停止。当轴流风机运转60s后,压缩机启动运转。
3. 冷凝器用轴流风机应与蒸发器离心风机联锁,两者需要同时开启;
4. 所有风机应可单独停、开;
5. 应设有温度控制器来控制压缩机的停、开,以保持室内所需温度。当室内温度低于20摄氏度时,压缩机断电停机;应用温度控制器来控制蒸发器离心风机的转速,室内温控器的温度可以设定为22摄氏度,当室内温度与设定值较大时(4-7摄氏度),离心风机转速高速运行;当室内温度与设定值较小时(0-4摄氏度),离心风机转速高速运行(当离心风机可以变转速时应用)。
6. 所有风机和压缩机的电动机应设有热继电器,对电动机进行过载或断相保护(一般压缩机都自带)
7. 压缩机应有高、低压力自动保护。低压设定值为3.5bar,当压力低于3.5bar时,压缩机断电停机;高压设定值为20bar绝对压力,当压力高于20bar时,压缩机断电停机,指示灯亮并故障报警,需要压力控制器外部手动复位压缩机压力调到正常值;为避免压缩机开停频度次数,一旦停机,3分钟内不要再启动。(以上压力均为绝对压力)
8. 电路中应设有指示灯,反映空调器(机)的工作状态;
9. 压缩机应与新风风机联锁,只有当新风风机运转后压缩机才能启动。风机运转120s后,压缩机启动运转。(有待商榷)
10. 新风风机电机低速运行时控制高速运行的电路断开,高速运行时控制低速运行的电路断开,即控制通风机高速、低速运行的电路互锁。(当新风风机可以变转速时应用)
11. 当外界新风温度低于送风温度(20摄氏度)时,压缩机停机,靠新风为室内降温。

请诸位大神帮忙改改错

killzx99
2014年10月14日 11:34:39
2楼
7. 压缩机应有高、低压力自动保护。低压设定值为3.5bar,当压力低于3.5bar时,压缩机断电停机;高压设定值为20bar绝对压力,当压力高于20bar时,压缩机断电停机

低压3.5bar有点高 可能会经常报警保护的 当然还要看你的氟利昂种类
回复
何工
2014年10月14日 11:59:14
3楼
回复
gaopeng2gaopeng
2014年10月15日 15:25:41
4楼
killzx99 发表于 2014-10-14 11:34 7. 压缩机应有高、低压力自动保护。低压设定值为3.5bar,当压力低于3.5bar时,压缩机断电停机;高压设定 …制冷剂为 r134a
回复
gaopeng2gaopeng
2014年10月15日 15:26:26
5楼
killzx99 发表于 2014-10-14 11:34 7. 压缩机应有高、低压力自动保护。低压设定值为3.5bar,当压力低于3.5bar时,压缩机断电停机;高压设定 …制冷剂为 r134a 蒸发温度为10 冷凝温度为65 单冷空调
回复
duanzhongfu
2015年03月25日 21:20:05
6楼
回复
co1425272471007
2015年04月02日 08:24:37
7楼
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~