发电机接地碳刷的接线
liuwei36972
2007年10月14日 00:28:14
只看楼主

发电机运行中大轴是否接地?接地碳刷引线去往何处?怎样消除轴电流?

发电机运行中大轴是否接地?接地碳刷引线去往何处?怎样消除轴电流?
免费打赏
lingxuct
2007年10月14日 21:15:33
2楼
发电机轴上(原动力侧)有接地碳刷,一般是与接地线相连。
发电机轴在励磁机侧的瓦座对地是绝缘的,单点接地消除轴电流。
回复
liuwei36972
2007年10月15日 21:59:11
3楼
谢谢二楼了。可据我了解,接地碳刷出线接往励磁回路绝缘检查600并不接地。