电机撬块接地问题
zyh200158
zyh200158 Lv.3
2014年10月11日 09:27:27
只看楼主

大家好,有个问题想请教大家,在石油化工行业中的电机和泵在一起的撬块的时候,一般是几个接地点?电机外壳一个,撬块基础一角一个共两个,这样做行吗?TN-S接地系统,3相电机,只接了3相,没有PE到电机接线盒。大家是怎么做的?先谢谢大家伙了。

大家好,有个问题想请教大家,在石油化工行业中的电机和泵在一起的撬块的时候,一般是几个接地点?电机外壳一个,撬块基础一角一个共两个,这样做行吗?TN-S接地系统,3相电机,只接了3相,没有PE到电机接线盒。
大家是怎么做的?先谢谢大家伙了。
免费打赏
dianqipanli
2014年10月11日 18:31:57
12楼
《民用建筑电气设计规范》
12.3.1:
除另有规定外,下列电气设备的外露可导电部分部分均应接地:
5.建筑电气设备的基础金属构架;
回复
xieengineer
2014年10月12日 20:45:03
13楼
dianqipanli 发表于 2014-10-11 18:31 《民用建筑电气设计规范》12.3.1:除另有规定外,下列电气设备的外露可导电部分部分均应接地:民规、民规,就是适用于民用建筑,不适合用到工业用电设备上。
回复
lingxuct
2014年10月12日 21:56:09
14楼
zongch1939 发表于 2014-10-11 16:27 同意电机外壳接地即可的观点。不过图片中的那台大电机可能不是500kW的,也就是低压380V100kW级别的。如果达 …朋友怎样看出那电机不是高压电机,偶没说是低压的啊?
回复

相关推荐