大家好,有个问题想请教大家,在石油化工行业中的电机和泵在一起的撬块的时候,一般是几个接地点?电机外壳一个,撬块基础一角一个共两个,这样做行吗?TN-S接地系统,3相电机,只接了3相,没有PE到电机接线盒。大家是怎么做的?先谢谢大家伙了。
大家好,有个问题想请教大家,在石油化工行业中的电机和泵在一起的撬块的时候,一般是几个接地点?电机外壳一个,撬块基础一角一个共两个,这样做行吗?TN-S接地系统,3相电机,只接了3相,没有PE到电机接线盒。
大家是怎么做的?先谢谢大家伙了。
2楼
偶在石化企业中快40年了,第一次听说“撬块”,“电机和泵在一起的”我们叫泵体基础或底盘,是铸铁或钢板焊接构件,其本身没有用电的地方,不存在接地的事。
泵的用电只在电机,电机上有PE牌的螺栓上必须接PE排(或线)。
回复
3楼
地线要接的。。
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-10-11 09:32 偶在石化企业中快40年了,第一次听说“撬块”,“电机和泵在一起的”我们叫泵体基础或底盘,是铸铁或钢板焊 …那意思是只需电机外壳接地,别的地方不需要接地吗?
回复
5楼
zyh200158 发表于 2014-10-11 09:43 那意思是只需电机外壳接地,别的地方不需要接地吗?偶还没搞清楚“撬块”是什么呢,反正空话是说不清楚的,让你看现场图片吧:497994649799454979944
回复
6楼
回复
7楼
ccc___ 发表于 2014-10-11 11:22 偶还没搞清楚“撬块”是什么呢,反正空话是说不清楚的,让你看现场图片吧:就是那个底座基础,看样子是没有接,只接了电机外壳。多谢提供如此详细的照片。
回复
8楼
zyh200158 发表于 2014-10-11 11:57 就是那个底座基础,看样子是没有接,只接了电机外壳。多谢提供如此详细的照片。不用客气,偶这方便,看了这个帖子,因工作上有事,到现场用数码相机顺便拍了几张,上传后一看,就比说很多话还清楚吧。
回复
9楼
dadahema 发表于 2014-10-11 11:41 这么大啊。。。最下面那台泵小,上面是2张是同一台,可能是500KW,在偶这属中等功率,大的长输泵有3000多KW的。
回复
10楼
同意电机外壳接地即可的观点。不过图片中的那台大电机可能不是500kW的,也就是低压380V100kW级别的。如果达到500kW,得采用6kV或10kV高压供电了。
回复
11楼
电动机的PE端接保护导体。金属基座做等电位连接比较稳妥。
回复