12米跨度的框架梁梁高可以做到多少
hwj2312a
hwj2312a Lv.3
2014年10月10日 14:41:50
只看楼主

求教一下大家12米跨度的梁高可以做到多少。有个厂房甲方要最大化的利用空间一定要求梁高只能做到800,而且是非预应力梁.这么大跨度的厂房的梁还没有做到过800的,心理没底。出图的时候尽量的控制了一下挠度。还是感觉不太放心.

求教一下大家12米跨度的梁高可以做到多少。有个厂房甲方要最大化的利用空间一定要求梁高只能做到800,而且是非预应力梁.这么大跨度的厂房的梁还没有做到过800的,心理没底。出图的时候尽量的控制了一下挠度。还是感觉不太放心.
免费打赏
设计小兵
2014年10月12日 15:44:26
12楼
800高的梁截面感觉也基本可行,可考虑施工起拱的有利因素。如没把握,也可以通过梁的布置,将楼面荷载转移到另一方向的跨度不大的框梁上去,再者是否可以梁端加腋处理
回复
huanbaoshejiyuan
2014年10月12日 23:04:06
13楼
主梁 跨度L/10-L/15,设计偏于底线,只能从梁宽或其他途径想办法了
回复
结构生活
2014年10月13日 08:07:31
14楼
这个也要看此梁的部位的,如果上部没什么荷载。1/15也没什么问题
回复
jeffrockstar
2014年10月13日 09:53:49
15楼
可以考虑梁端加腋
回复
xh456112
2014年10月13日 10:36:39
16楼
主要控制挠度那 井字梁是可以的
回复
hounaio
2014年10月13日 15:45:16
17楼
没问题吧................................
回复
tongtiantunti
2014年10月13日 17:40:59
18楼
1/15,只要挠度和裂缝够了就没问题,手核一下
回复
qq_1410867598465
2014年10月13日 23:29:39
19楼
加工字钢如何
回复
xsh3555
2014年10月14日 12:01:14
20楼
能用钢梁吗,不建议普通混凝土梁
回复
xsh3555
2014年10月14日 12:02:47
21楼
不建议硬算,过了也不踏实