12米跨度的框架梁梁高可以做到多少
hwj2312a
hwj2312a Lv.3
2014年10月10日 14:41:50
只看楼主

求教一下大家12米跨度的梁高可以做到多少。有个厂房甲方要最大化的利用空间一定要求梁高只能做到800,而且是非预应力梁.这么大跨度的厂房的梁还没有做到过800的,心理没底。出图的时候尽量的控制了一下挠度。还是感觉不太放心.

求教一下大家12米跨度的梁高可以做到多少。有个厂房甲方要最大化的利用空间一定要求梁高只能做到800,而且是非预应力梁.这么大跨度的厂房的梁还没有做到过800的,心理没底。出图的时候尽量的控制了一下挠度。还是感觉不太放心.
免费打赏
sudongdong1992
2014年10月10日 14:46:39
2楼
跨度的确有点大、把梁宽做宽点吧、、
回复
hwj2312a
2014年10月10日 14:51:29
3楼
sudongdong1992 发表于 2014-10-10 14:46 跨度的确有点大、把梁宽做宽点吧、、梁做宽是必须的。钢筋也比平常放大了好多。
回复
偷地雷的
2014年10月10日 15:27:17
4楼
梁再宽不如梁加高一点。算了,你就尽量把荷载自重往下调,降到最低。控制好挠度。12m,800高取的是1/15,勉强吧。是大跨度梁做的?要是做成井字梁或密肋梁啥的就没事了。
回复
qq_1404799198038
2014年10月10日 16:19:15
5楼
挖掘机到底哪家强
回复
hwj2312a
2014年10月11日 21:14:41
6楼
tonylee911 发表于 2014-10-10 15:27 梁再宽不如梁加高一点。算了,你就尽量把荷载自重往下调,降到最低。控制好挠度。12m,800高取的是1/15,勉 …800高12米的是框架梁
回复
hwj2312a
2014年10月11日 21:15:55
7楼
tonylee911 发表于 2014-10-10 15:27 梁再宽不如梁加高一点。算了,你就尽量把荷载自重往下调,降到最低。控制好挠度。12m,800高取的是1/15,勉 …800高12米的是框架梁
回复
zhanglin2829124
2014年10月11日 21:39:19
8楼
如果计算能满足设计要求,一般没问题(不放心可以适当加大配筋)。
回复
扫荡群雄
2014年10月12日 08:04:59
9楼
谢谢楼主,好资料
回复
无间道
2014年10月12日 08:29:39
10楼
计算一下变形和裂缝,这是决定是否满足要求的关键。
回复
wxf20072008
2014年10月12日 09:18:10
11楼
可以用钢梁或是组合梁