满堂架现在要求梁板分离要怎么搭设
hhb0615
hhb0615 Lv.2
2014年10月09日 22:47:05
来自于建筑施工
只看楼主

泉州地区现在模板支撑架要求梁板分离,我查了图集查不到这方面的说明,有谁知道关于这方面的,最好给出图集号和第几页的第几条说明有。

泉州地区现在模板支撑架要求梁板分离,我查了图集查不到这方面的说明,有谁知道关于这方面的,最好给出图集号和第几页的第几条说明有。
免费打赏
木欣泉流
2014年10月10日 07:22:06
2楼
应该是防护脚手架和梁板模板支架分离吧。
回复
gaovyou
2014年10月10日 15:06:18
3楼
要是有这种说法,模板支撑坍塌几率就增大了。应该不可能吧,立杆加上纵横向联系杆以及纵横向剪刀撑共同组成整体,要是你分开了,整体100%向一个方向位移,柱或墙板都是倾斜的,要出质量大事情的。
回复
甲方施工员
2014年10月11日 09:21:05
4楼
梁板分离 为什么 一个整体为什么要分离 一个整体可以弥补某一部分的沉降 那你分离了这变形量有可能很大

不知道是楼主描述的问题 还是有更高的要求
回复
tonywear86
2014年10月18日 08:44:18
5楼
应该说的是根据模板支架计算,先搭设梁的支撑架,后搭设板的支撑架,现在的工人素质相对较差,可能搭设的时候采取的整体平铺搭设,部分的位置未能考虑到梁的支撑!
回复
我本平凡
2014年10月18日 09:23:28
6楼
这个要考虑一下安全问题
回复
wqt007
2014年10月18日 17:09:11
7楼
本帖最后由 wqt007 于 2014-10-18 17:10 编辑

放眼全国建筑行业,福建省在建筑施工模板工程管理上面算是比较超前的省份,建议到福建省建设厅网站上下载模板专用图集,此图集虽然比较粗放,但此设想绝对是一大创举和贡献。梁板分离有其合理性,现场梁板共用立杆现象极为普遍,没有哪个模板安全计算软件认真考虑过共用立杆时,此处的荷载叠加问题;所以,福建省的要求值得推广,具体到前面同志提到的模板支架整体性问题,想法没错,意见也中肯,但实际工程上其实不是问题,福建省要求分离的是立杆,其他构造杆件按规范施工即可。希望上述解答能帮助到您!
我国目前缺少专业的模板配板下料软件,其实这种软件非常有价值,只是目前没人开发,或懂软件开发的人不懂建筑和现场施工,期望未来能有有能力和有远见的行家或专业机构能开发此类软件。有时配模板的方法基本就决定了你的主体结构混凝土成型质量。配模的学问和重要性真的挺大。也许在将来真正的BIM时代到来能解决这个问题。
回复
土建小艾
2014年12月15日 16:29:02
9楼
gaovyou 发表于 2014-10-10 15:06 要是有这种说法,模板支撑坍塌几率就增大了。应该不可能吧,立杆加上纵横向联系杆以及纵横向剪刀撑共同组成 …说是说支撑分离,其实还是一个整体,只是细节变了。以前模板支撑架的所有可调顶托都是支撑在板底的,而梁底的小横杆是用扣件扣在板支撑的立杆上。现在是板的支撑不变,只是把梁底的小横杆的扣件支撑改成可调顶托支撑。我这个工地就是采用梁板支撑分离的。
回复
cow1487723169062
2017年02月22日 08:28:59
10楼
说梁板支撑分离你可能会明白一些
回复
fddbmw
2017年11月30日 17:21:28
11楼
分离就是梁板构件支撑立杆分离,水平拉杆还是拉通的。现场基本板边都是和梁共用一根立杆,荷载叠加,如果只计算梁或板,这根立杆就是荷载考虑不全,有安全隐患。pkpm施工,梁支撑计算可以考虑梁侧板荷载
回复
cjy925725
2017年12月04日 09:09:30
12楼
好好工作,多多学习,踏踏实实!
回复

相关推荐

APP内打开