如图纸,问题一:关于地下室消防水池及排水沟的下面钢筋和混凝土为什么要做成一定的角度?问题二:地下室的消防水池是坑中坑,应如何施工,以确保安全快速施工?
如图纸,问题一:关于地下室消防水池及排水沟的下面钢筋和混凝土为什么要做成一定的角度?
问题二:地下室的消防水池是坑中坑,应如何施工,以确保安全快速施工?
2楼
第一个问题,我个人理解是为了减小结构不同面交界处的局部应力。九十度正交界面线的应力会比较大。当然,斜面做防水层和保护层也比立面要方便一些。
第二个问题,正常施工作业就是了。土方--褥垫层及垫层--砖胎模--防水--保护层--钢筋--吊模--浇筑,没多少特别的吧。
回复
3楼
toumingweixiao000 发表于 2014-10-9 14:43 第一个问题,我个人理解是为了减小结构不同面交界处的局部应力。九十度正交界面线的应力会比较大。当然,斜 …那如果对于地质比较差的,地下有十几米的淤泥层的,第一个问题如果无法进行正常的放坡,做成九十度的影响应该不是很大吧,第二问题是否应该采取什么围护
回复
4楼
楼主的问题应该属于结构板块~
回复
5楼
一楼正解
回复
6楼
看看楼上说的
回复
7楼
二楼正解
回复
8楼
第三张图是桩吗,怎么看起来是空心的
回复