住宅采用TN-C-S系统是,进户总箱还能安装剩余电流互感器吗? 不安装的话,规范上又要求,怎么办?谢谢!
住宅采用TN-C-S系统是,进户总箱还能安装剩余电流互感器吗? 不安装的话,规范上又要求,怎么办?谢谢!
12楼
《民规》7.6.7 建筑物的电源进线或配电干线分支处的接地故障报警应符合下列规定:
1 住宅、公寓等居住建筑应设置剩余电流动作报警器;
2 医院及疗养院,影、剧院等大型娱乐场所,图书馆、博物馆、美术馆等大型文化场所,商场、超市等大型场所及地下汽车停车场等宜设置剩余电流动作报警器。
回复
13楼
必须装漏保啊,TN-C-S系统,进入住宅后PEN线应该在第一时间分开成PE线和N线。而且高层住宅一般都采用TN-S系统。
回复
14楼
楼上意思是住宅干线就得用5线了?
回复
15楼
讨论讨论 学些学习
回复
16楼
还有哪位大师说一下