住宅采用TN-C-S系统是,进户总箱还能安装剩余电流互感器吗? 不安装的话,规范上又要求,怎么办?谢谢!
住宅采用TN-C-S系统是,进户总箱还能安装剩余电流互感器吗? 不安装的话,规范上又要求,怎么办?谢谢!
2楼
可以安装啊,进户后就是五线了,完全可以装设四极的漏电断路器。
回复
3楼
可以安装啊,进户后就是五线了,完全可以装设四极的漏电断路器。
回复
4楼
可以装,在重复接地后,PEN分成了PE和N,不就可以接剩余电流保护器了。。
回复
5楼
谢谢以上各位答复。现在是11层的住宅主干线也是4线的,到电表箱才变为5线,那么主干线处的总配电箱怎么安装剩余电流互感器啊?
回复
6楼
可以安装的,做重复接的了。
回复
7楼
我是在电表箱才重复接地啊,电表箱以上还是4线,怎么安装
回复
8楼
建议总箱出就改成TN-C-S
回复
9楼
当然可以。TN-C-S的PEN线要重复接地的
回复
10楼
版主的意思是在TN-C-S的PEN重复接地点后安装剩余电流互感器?
回复
11楼
自己顶一下!!!
回复