商铺类型的建筑,每间商铺都有独立卫生间,所以出来的污水排出管很多,建筑后侧要设很多连接室外污水管的检查井,绿化带较窄,只有2.5m,这就导致污水检查井必须设置在路面上,如果不合并(相邻两根排出管尽量汇入一个检查井)的话路面会有很多井盖,很丑啊。这个合并的话要考虑什么原则?
商铺类型的建筑,每间商铺都有独立卫生间,所以出来的污水排出管很多,建筑后侧要设很多连接室外污水管的检查井,绿化带较窄,只有2.5m,这就导致污水检查井必须设置在路面上,如果不合并(相邻两根排出管尽量汇入一个检查井)的话路面会有很多井盖,很丑啊。这个合并的话要考虑什么原则?
2楼
这个不知道该怎么回答,只能帮你顶起了
!
回复
3楼
可以合并,满足水流转角、排出管长度。
回复
4楼
云飘飘 发表于 2014-10-8 06:08 可以合并,满足水流转角、排出管长度。合并时都要考虑什么呢?最重要的一点是:合并的话,必然有出户管做转角,那这个转角怎么去处理,是就像室内那样还是像室外的管道一样做检查井。另外那个图集里的小方井没有画出支管连接,难道小方井不能连接支管?希望前辈给点指教啊。
回复
5楼
可以合并的
回复
6楼
水流偏转角小于等于45度即可
回复
7楼
不错的啊。。
回复
8楼
可以合并。
回复
9楼
45度弯头转
回复
10楼
接入检查井时合并吧,转弯角度不超过45度吧
回复
11楼
可以合并,满足水力条件就可以了,另外你所说的卫生间没有地下室的吧?
回复