800KVA油变,400V侧自低压接线柱出来用80*10母线与封闭母线连接,封闭母线铜排为100*6,即单拼80*10与100*6母线搭接,这种做法相关规范是否允许?

800KVA油变,400V侧自低压接线柱出来用80*10母线与封闭母线连接,封闭母线铜排为100*6,即单拼80*10与100*6母线搭接,这种做法相关规范是否允许?
免费打赏
云飘飘
2014年10月07日 07:32:39
2楼
只要载流量、动热稳定校核没有问题就可以。
回复
qinabochenhong
2014年10月07日 09:43:36
3楼

只要载流量、动热稳定校核没有问题就可以。
回复
zhili051
2014年10月07日 09:44:51
4楼
按原理来说只要载流量、动热稳定校核没有问题,但如果要经过供电部门可能有点难
回复
ssqqugamd
2014年10月07日 10:11:31
5楼
80*10截流量,按发热截面够了,低压短路电流校验是不太大的,你还是将80*10铜换成100*6不就OK!gip 还节约铜料。
回复