求大神来帮帮忙讲解讲解
gwgwqfkcqwq
2014年10月06日 21:34:09
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 gwgwqfkcqwq 于 2014-10-6 21:37 编辑 这里的板筋是不是有问题,我觉得应该是B是150一道,T200一道,因为一般板受力都在底部,又不是悬挑板.

本帖最后由 gwgwqfkcqwq 于 2014-10-6 21:37 编辑

这里的板筋是不是有问题,我觉得应该是B是150一道,T200一道,因为一般板受力都在底部,又不是悬挑板.

QQ截图20101006213059.jpg


QQ截图201010062134502.jpg

andrew403
2014年10月06日 22:44:03
2楼
板厚120 双层双向配筋
回复
无间道
2014年10月07日 07:05:00
3楼
设计师有自己的想法,很正常。
回复
diabloboy521
2014年10月07日 07:24:11
4楼
双层双向的配筋,没什么问题……
回复
zhang8783r
2014年10月07日 10:29:17
5楼
板底B钢筋8@200双向,板顶T钢筋8@150双向,下部钢筋@200受力够了,上部要考虑剪力等其他因素,钢筋@150双向布置。
回复
sampanguo
2014年10月07日 10:57:25
6楼
板底B钢筋8@200双向,板顶T钢筋8@150双向,上部配的比底部多,是因为上部也按照双向拉通配置,没有安装短跨方向1/4处断开,支座负筋一般都是比底筋大的(pkpm计算出来基本都是300左右的面积,底筋基本都是0.2的配筋率配的),配8@150可能还不够呢。这里可能是为了方便(懒得画板图才这样表示的)梁板放在一个图里面了(如果按照图集板筋画出来,在1/4处断开,那样整个图就比较乱,就不能在一张图里表示梁板了)。
回复
f1053748659
2014年10月07日 18:30:11
7楼
按图施工。。。。。设计师有他的想法。。。可能这个地方以后有物体堆放吧。。
回复
甲方施工员
2014年10月08日 14:26:17
8楼
这个可以咨询一下设计师

哪位搞设计的 明示下
回复
qq_1408503948306
2014年10月08日 16:37:57
9楼
这个很正常,一般板底筋间距要大于板顶筋间距,除非是四周简支的情况,才会像楼主说的那样
回复
上官咏史
2014年10月09日 15:48:53
10楼

估计省事吧
回复
富强168
2014年10月09日 16:43:44
11楼
双层双向配筋,标注不清楚呀