求大神来帮帮忙讲解讲解
gwgwqfkcqwq
2014年10月06日 21:34:09
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 gwgwqfkcqwq 于 2014-10-6 21:37 编辑 这里的板筋是不是有问题,我觉得应该是B是150一道,T200一道,因为一般板受力都在底部,又不是悬挑板.

本帖最后由 gwgwqfkcqwq 于 2014-10-6 21:37 编辑

这里的板筋是不是有问题,我觉得应该是B是150一道,T200一道,因为一般板受力都在底部,又不是悬挑板.

QQ截图20101006213059.jpg


QQ截图201010062134502.jpg

qq_1412657756761
2014年10月09日 23:35:55
12楼
设计院的图都是pkpm算的 只要保证安全系数 对于他们来说浪费钢筋是正常的吧!

土木群:187438434
土木群:187438401