这个建筑上面的这个板是做什么的?(图)
wuji5512
wuji5512 Lv.13
2014年10月05日 22:24:46
来自于建筑施工
只看楼主

如图的建筑是不是缺少构造柱?另外还有什么问题?

如图的建筑是不是缺少构造柱?另外还有什么问题?


0008324e251f95ca80fe6bbaca177f3e670952b1.jpg




0008324e251f95ca80fe6bbaca177f3e670952b1.jpg

免费打赏
ahld100
2014年10月10日 21:26:46
22楼
这样的设计和施工,是建筑界的悲剧。这上面还有楼层。在挑梁上设上层支撑架,而下层也架也拆除了,内支撑好像没有水平杆加固,整个模板支架只有一套。临边无防护,临近还有高压线,墙体不稳定,直槎无拉筋,大窗口无窗台压顶,无构柱,外挑梁荷载太大……总之,盖起来后肯定是危房。
回复
陈晓晓901
2014年10月11日 07:34:27
23楼
外挑空调板!看着感觉好别扭!
回复
土木人生co1088
2014年10月13日 20:46:37
24楼
从最上面的看出它没有和主梁一起浇筑的样子啊????有能是忘记了空调板,后植筋增加的
回复
zuomeiqing
2014年10月16日 10:26:33
25楼
空调板!!!!
回复
jow331234
2014年10月16日 10:33:50
26楼
哈哈,空调外机雨棚莫非要户主自理了
回复
qianjianli
2014年10月16日 12:47:04
27楼
这么长墙体没有设置构造柱 一般不超过5米就应该设置了
回复
我本平凡
2014年10月16日 13:44:29
28楼
空调板吧,方便住户的
回复
love490985977
2014年10月16日 15:01:16
29楼
目测好像是框架,外墙砌在挑梁外?
安全就不说了,都是不允许不规范的,
这个砌体转角处需设置构造柱;墙长超五米设置构造柱,一般在丁字墙处;
那个貌似楼梯的位置,梁无连通?砌体高度超4m,必须设置圈梁;
个人结论:以后裂缝是大把大把的
回复
lf93312156
2014年10月16日 15:55:32
30楼
空调板,一定是它
回复
小徐001
2014年10月16日 18:24:02
31楼
空调板啊,,
回复