22楼
这样的设计和施工,是建筑界的悲剧。这上面还有楼层。在挑梁上设上层支撑架,而下层也架也拆除了,内支撑好像没有水平杆加固,整个模板支架只有一套。临边无防护,临近还有高压线,墙体不稳定,直槎无拉筋,大窗口无窗台压顶,无构柱,外挑梁荷载太大……总之,盖起来后肯定是危房。
回复
23楼
外挑空调板!看着感觉好别扭!
回复
24楼
从最上面的看出它没有和主梁一起浇筑的样子啊????有能是忘记了空调板,后植筋增加的
回复
25楼
空调板!!!!
回复
26楼
哈哈,空调外机雨棚莫非要户主自理了
回复
27楼
这么长墙体没有设置构造柱 一般不超过5米就应该设置了
回复
28楼
空调板吧,方便住户的
回复
29楼
目测好像是框架,外墙砌在挑梁外?
安全就不说了,都是不允许不规范的,
这个砌体转角处需设置构造柱;墙长超五米设置构造柱,一般在丁字墙处;
那个貌似楼梯的位置,梁无连通?砌体高度超4m,必须设置圈梁;
个人结论:以后裂缝是大把大把的
回复
30楼
空调板,一定是它
回复
31楼
空调板啊,,
回复