水喷雾系统控制问题
weilmeng
weilmeng Lv.12
2014年10月04日 22:37:20
只看楼主

请问水喷雾开式系统,雨淋阀是怎样的做法这种控制箱有谁用过的啊

请问水喷雾开式系统,雨淋阀是怎样的做法这种控制箱有谁用过的啊
免费打赏
王农勤
2014年10月06日 09:31:46
2楼
3.3灭火系统控制方式
3.3.1自动控制:将报警灭火控制器上的控制方式选择为“自动”,使系统处于自动控制状态。一般情况,系统处于此种控制方式下。
 储罐式:当保护区发生火情时,火灾探测器将火灾信号送往报警灭
火控制器,报警灭火控制器发出声光报警信号,同时发出联动指令,关闭联动设备,发出灭火指令至控制盒;控制盒首先发出指令开启电磁阀,启动气体打开加压驱动装置瓶头阀,释放驱动气体(中压:经减压器减压)进入灭火剂储罐,对储罐加压。(中压:当储罐压力上升至电节点压力表设定的上限值(3.5MPa)时,控制盒再发出指令)打开相应保护区的选择阀,释放灭火剂,实施灭火。(中压:当储罐内压力下降至电节点压力表设定的下限值时,控制盒会发出指令关闭相应的选择阀,停止释放灭火剂。)
 泵式:当保护区发生火情时,火灾探测器将火灾信号送往报警灭火控制
器,报警灭火控制器发出声光报警信号,同时发出联动指令,关闭联动设备,发出灭火指令至控制盒;控制盒首先发出启动水泵、打开水泵电磁阀和相应保护区的选择阀信号,通过延时开关的设定保证水泵正常运行后,关闭水泵电磁阀,水泵升压至设定压力的同时,通过选择阀向相应保护区喷射细水雾实施灭火。灭火完成后手动关闭水泵,停止释放细水雾。控制盒断电,选择阀复位。
 储罐-泵联动式:当保护区发生火情时,火灾探测器将火灾信号送往报
警灭火控制器,报警灭火控制器发出声光报警信号,同时发出联动指令,关闭联动设备,发出灭火指令至控制盒;控制盒首先发出指令开启电磁阀,启动气体打开加压驱动装置瓶头阀,释放驱动气体(中压:经减压器减压进入灭火剂储罐,对储罐加压。当储罐压力上升至电节点压力表设定的上限值(3.5MPa)时,控制盒再发出指令)打开相应保护区的选择阀,释放灭火剂,实施灭火。通过延时开关60s的时间设定,控制盒再次发出启动水泵、打开水泵电磁阀和相应保护区的选择阀信号,通过延时开关的设定保证水泵正常运行后,关闭水泵电磁阀,水泵升压至设定压力的同时,通过选择阀向相应保护区喷射细水雾实施灭火。灭火完成后手动关闭水泵,停止释放细水雾。控制盒断电,选择阀复位。
3.3.2电气手动控制:将报警灭火控制器上的控制方式选择为“手动”,使系统处于电气手动控制状态。当保护区发生火情时,可按下手动控制盒或报警灭火控制器的启动按钮,即可按预定程序启动灭火系统,释放细水雾,实施灭火。
3.3.3机械应急启动控制:当保护区发生火情且报警灭火控制器不能发出灭火指令时,应立即通知人员撤离现场,关闭联动设备。
 储罐式:拔除启动瓶电磁阀上的止动簧片,压下电磁阀手柄,即可打开电磁阀,释
放启动气体。启动气体打开加压装置,对储罐加压,(中压:当压力上升至电节点压力表上限(3.5MPa)时,) 手动打开相应保护区的选择阀(高压应先打开),释放灭火剂,实施灭火。灭火后应手动关闭选择阀。
 泵式:断开控制盒的电源,手动打开相应保护区的选择阀,松开水泵泄压口的开关,
启动水泵,等水泵正常运行后,目视水泵出口压力表,手动调整泄压口的大小,将压力锁定在设定的压力,通过选择阀向相应保护区喷射细水雾实施灭火。灭火完成后手动关闭水泵,停止释放细水雾。
3.3.4紧急停止控制:当发生火灾报警,在延时时间内发现不需启动灭火系统时,可按下手动控制盒或报警灭火控制器上的紧急停止按钮,即可阻止控制器灭火指令的发出。
回复
weilmeng
2014年10月11日 08:23:09
3楼
哪位有开式水喷雾的图纸给我一份,谢谢
回复
aa960968
2016年03月28日 15:16:27
4楼
谢谢解答,谢谢分享。:)
回复

相关推荐