各位高手,请教一下,中压电机3KV左右,电缆选型是用的 ZR-YJVP2-3.6/6 kV 请问,电机端以及柜子端接线是否都需要电缆头,有没有相关标准之类的一定需要这么做的?

各位高手,请教一下,中压电机3KV左右,电缆选型是用的

ZR-YJVP2-3.6/6 kV
请问,电机端以及柜子端接线是否都需要电缆头,有没有相关标准之类的一定需要这么做的?
免费打赏
huashi1993
2014年10月04日 03:02:34
2楼
不懂帮顶,也想知道
回复
dianqipanli
2014年10月04日 04:17:52
3楼
要的,在《电缆线路施工及验收规范》GB50168-92中的第六章 <电缆终端头和接头的制作> 里有要求。
回复
zongch1939
2014年10月04日 06:38:50
4楼
该电缆是阻燃型电缆,电缆头是一定要制作的。
回复
qq_1412408844770
2014年10月04日 16:12:02
5楼
你那个电机是多大的,一般都需要
回复
龙门之桐
2016年12月11日 15:59:32
6楼
学习了。。。。。。